DCS怎么控制电动执行器去,比如要求开度50%,控制室怎么能传到电动执行器使它为50%?要整个过程 20

 我来答
恒力老代
2019-01-22 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:149
采纳率:100%
帮助的人:10.4万
展开全部

可按DCS的信号输出来介绍,

第一、电流信号(4-20ma)当需要阀门开度为50%的时候,DCS给电动执行器的输入12ma的电流信号与电动执行器的位置发送器的内部信号进行比较,使阀门开度达到50%,同时也可观察DCS系统内的反馈装置表。

第二、开关量控制(干节点),DCS输出脉冲开关量信号,同时观察DCS系统内的反馈装置表,当指示开度达到50%时,停止输出脉冲开关量信号,则实际阀门开度就是50%。

guozhich2002
推荐于2018-04-27 · TA获得超过889个赞
知道小有建树答主
回答量:543
采纳率:100%
帮助的人:375万
展开全部
控制中心控制阀门的开度,必须是匹配调节型执行器,执行器中有比例板,控制室通过信号线给执行器一个4-20毫安的电流信号,执行器进行设定,比如接到4毫安信号时将阀门全关,20毫安信号为阀门全开,执行器会通过计数器计量主轴转动的圈数,同时给控制室反馈阀门位置,也就是反馈电流,当开度为50%时(此时控制室给执行器一个12毫安的控制电流),执行器会给控制室反馈一个12毫安的电流,控制室就会显示阀门开度为50%
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
290564734
2012-08-23 · TA获得超过121个赞
知道答主
回答量:81
采纳率:0%
帮助的人:62.3万
展开全部
首先上位机需要能够监控电动执行器,你这里的电动执行器可以理解为一个电动阀门,上位机上能够监控阀门的开度,还需要有一开关按钮,可以控制电动阀门;
然后,上位机通过通讯网络,可以是总线通讯,modbus、profibus、canbus等,也可以是以太网,就地执行机构需要具备相应的数据通讯功能,能够把阀门开度数据反馈到上位机,能够接受上位机下达的阀门开动作、关动作指令,从而动作控制电动执行器动作;
再往深里说,就是就地的电动执行器可以是一台阀门,阀门有一套电动机构,电动机构可以是一台小型PLC也可以是一块单片机,它具有开关量输出,去控制电机正反转,然后阀门打开关闭;还需要具备阀门开度采集,是模拟量的,将阀门开度信息传到上位机。
基本上就是这样。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zkmoon987
2012-08-30
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:15.4万
展开全部
首先要知道电动执行器的种类
一种是模拟量开度指令AO直接传到执行器,开度指令和模拟量反馈还得相减,绝对值要在误差范围内,在此还要考虑执行器合适的行程时间,以它为基础做速率限制,防止不适用工艺的快速动作

还有一种是开关量去驱动执行器开关,根据需要的开度和反馈的差的绝对值要小于允许误差的思路给控制器组态,也要考虑速率限制
另第二种执行器如果没有自抱死(即开或关命令一消失,执行器立即刹车),那就很难调了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?