低压无功补偿柜投后没作用,电容器投入后有电流,电容器可能没有坏吧,功率因数没有变化是怎么回事? 20

 我来答
zgahbbll
2012-08-22
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:8.4万
展开全部
没有坏,因为负载功率没有达到需要补偿,所以低压无功补偿柜投后没作用,功率达到后指示灯就亮了,要是还是没有投你在调试一下仪表就可以了。
lzslxjf11
2012-08-27 · TA获得超过1691个赞
知道小有建树答主
回答量:1053
采纳率:50%
帮助的人:400万
展开全部
你说的投入时仅仅把无功补偿柜接入系统了还是电容器已经投入了运行,有指示的,如果仅仅接入系统,但是补偿柜没有工作,那么功率因数当然不会变化。如果补偿柜已经输出容性无功,而功率因数还没有变化的话,可能是控制器的显示有问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梦香居士
2012-08-22 · TA获得超过472个赞
知道小有建树答主
回答量:792
采纳率:100%
帮助的人:227万
展开全部
检查一下,电容的电流。是否达到额定值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)