
低压无功补偿正常但是功率因数不够怎么回事?
8个回答
展开全部
重新设置,方法如下:
1.设置目标功率因数一般0.95左右。
2.设置投入时限一般15S左右,
3.设置互感器变比,这个要看进线柜互感器变比设置
4.设置过电压值440V
5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置
1.设置目标功率因数一般0.95左右。
2.设置投入时限一般15S左右,
3.设置互感器变比,这个要看进线柜互感器变比设置
4.设置过电压值440V
5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置

2023-07-25 广告
短路计算的条件主要包括以下几点:1. 假设系统有无限大的容量,即系统容量无限大。2. 用户处短路后,系统母线电压能维持不变,即计算阻抗比系统阻抗要大得多。3. 在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
展开全部
你应该检查补偿系统:1、算一下设计电容量是否够? 2、自动投切装置是否有问题? 3、电流和电压检测接线是否有错? 4、功率因数低是超前还是滞后? 5、控制线路是否有故障? 6、检查自动投切装置的参数设置及自我检测等。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
低压无功补偿的视在功率因数≥093而月平均功率因数不够,应是与月用电量过少有关,变压器无功损耗是一定的,需要较高的功率因数去弥补,也需要一定的用电量作为计算依据。其计算公式:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/fbd06a7ab0294fd70ad187e8.html
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/fbd06a7ab0294fd70ad187e8.html
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
补偿正常?还不够?那就是电容总容量不够了啊,还需要再追加几组电容器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用手动补偿看够不够《自动补偿失灵了或灵敏度低》,如还是不行可能是静电电容容量不够。 《用手动补偿如某档补偿值变化不明显则有可能是补偿回路中接触器坏了。》
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询