5个回答
展开全部
1.将同期调整开关切至细调位置,同期开关切至投入位置,同期闭锁装置在“闭锁”位置,观察组合同期表开始转动。
2、将自动准同期转换开关切至试验位置;按自动准同期装置启动按钮,此按钮上方的红灯亮;将自动准同期转换开关切至投入位置;观察同期表停在12点位置,观察有功功率表有指示显示,并网成功。
3、将同期开关切至退出位置,退出同期表,将自动准同期开关切至退出位置,红灯灭。
4、将同期闭锁装置切至解除位,同期调整切至断开位。
5、将发电机出口主开关打在合后位置(竖直位置),开关上方红灯亮。
扩展资料:
发电机发的电要和市电并网运行,首先要经过各种有关部门批准,网上的电一般为35KV、110KV、220KV及以上,与外网并列之前,选择好同期点,一般在出线断路器同期并列。
同期条件:相位相同、相序相同、电压相等、频率相等。
将发电机出口主开关打在预合位置(竖直位置),观察左侧的组合同期表转至靠近12点位置,手动合主开关,红灯亮,并网成功。
展开全部
发电机主要并网步骤 一,发电机并网条件
1, 汽机稳定在3000转每分钟,注意,如果汽机不能稳定在3000转每分钟,切不不
可有并网的任何操作。
2, 检查发电机测量,保护,计量回路无异常,同期以及励磁回路无误。 3, 发电机进线小车在试验位置,发电机出口开关在冷备用状态。 二,并网主要操作步骤(在操作之前先把汽机联跳和灭磁联跳压板推出,其他保护全部投入) 1励磁调节柜的操作
1) 把励磁调节柜电源打开,确认此时运行-退出开关在退出状态,置位投入-退出在退出
状态,PASS在退出状态
2) 把励磁变小车投入,把励磁变低压侧刀闸投入,合灭磁开关
3) 把就地-主控打到就地,手动-自动打到自动,运行-退出打到运行,置位投入-退出打到
投入,定子电压会升值所设的默认值,缓慢升励磁电压,直至定子电压到达发电机额定电压,退出置位。在此过程中,必须观察发电机各组采样有无异样变化,如有,则停止升压,查明原因,如有必要可直接跳灭磁开关
2, 同期屏的主要操作,可选择手动同期和自动同期,在此之前,把发电机进线小车
打到工作位置,把122开关推至工作位置。 手动同期操作,
1) 将远方就地打到就地, 2) 手动自动打到手动 3) 同期闭锁开关在投入 4) 选择一号线路的1TK
5) 先把把手打到粗,观察并网两侧电压有无异常,如无,再把把手打到精,这时
手动同期表中间的指针会顺时针方向转动,如不转动,可调整发电机频率,在12点附近方向(+_20度),按手动合闸 自动准同期
1) 将远方就地打到就地, 2) 手动自动打到自动 3) 同期装置上电
4) 同期闭锁开关在投入
5) 把同期开关投入即选通道。 6) 按启动同期按钮
三,并网之后操作步骤
检查发电机各组电流和电压回路是否正确,
将同期屏上所有把手打到退出状态,把励磁调节柜上的置投入-退出在退出状态,恢复汽机联跳和灭磁联跳压板,检查发电机各组电流,电压,功率是否正常 。
并网的条件是电压要高于市电一丁点,频率与相序要相同,有专门的同步表!凭手感的年代已经过时了.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
简单的就是刀闸倒线 高级的有专门的转换开关 其次就是你若对电子基础好的话可以自己制作个简单失电自动控制转接器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询