请教孔板流量计的流量计算公式
要简易的,流量和测量出的差压是什么关系?谢谢shuonixing,各位能给出计算软件吗?链接地址也行!!谢谢!!...
要简易的,流量和测量出的差压是什么关系?
谢谢 shuonixing,各位能给出计算软件吗? 链接地址也行!!谢谢!! 展开
谢谢 shuonixing,各位能给出计算软件吗? 链接地址也行!!谢谢!! 展开
2个回答
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
孔板由瓦斯抽采管道上带有中心孔的节流板、孔板两侧的垂直段和取压管组成。当气体流过管道中的孔板时,流动会形成局部收缩。在总压不变的情况下,收缩会使流量增大,静压减小,节流板前后会产生一个静压差。在管道截面相同的情况下,气体流量越大,压差越大,所以可以通过测量压差来确定气体流量。
混合气体流量通过以下公式计算:
Q=Kb△h1/2δPδT
公式系数计算如下:
K=189.76a0mD2
b=(1/(1-0.00446x))1/2
δP=(PT/760)1/2
δT=(293/(273+t))1/2
式中:Q——混合流量,m3/s;
混合气体流量通过以下公式计算:
Q=Kb△h1/2δPδT
公式系数计算如下:
K=189.76a0mD2
b=(1/(1-0.00446x))1/2
δP=(PT/760)1/2
δT=(293/(273+t))1/2
式中:Q——混合流量,m3/s;
展开全部
简单来说 差压值要开方输出才能对应流量
实际应用中 计算比较复杂 一般很少自己计算的 这个都是用软件来计算的 下面给你一个实际的例子看看吧
一. 流量补偿概述
差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例:
Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1)
其中:C 流出系数;
ε 可膨胀系数
Α 节流件开孔截面积,M^2
ΔP 节流装置输出的差压,Pa;
β 直径比
ρ1 被测流体在I-I处的密度 ,kg/m3;
Qv 体积流量,m3/h
按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿,根据计算书,计算思路是以50度下的工艺参数为基准,计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。计算公式如下:
Q = 0.004714187 *d^2*ε*@sqr(ΔP/ρ) Nm3/h 0C101.325kPa
也即是画面要求显示的0度标准大气压下的体积流量。
在根据密度公式:
ρ= P*T50/(P50*T)* ρ50
其中:ρ、P、T表示任意温度、压力下的值
ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点
结合这两个公式即可在程序中完成编制。
二. 煤气计算书(省略)
三. 程序分析
1.瞬时量
温度量:必须转换成绝对摄氏温度;即+273.15
压力量:必须转换成绝对压力进行计算。即表压+大气压力
补偿计算根据计算公式,数据保存在PLC的寄存器内。同时在intouch画面上做监视。
2.累积量
采用2秒中一个扫描上升沿触发进行累积,即将补偿流量值(Nm3/h)比上1800单位转换成每2S的流量值,进行累积求和,画面带复位清零功能。
软件下载地址如下::
http://www.lanbeng-pump.net/viewthread.php?tid=11935
http://down.zhulong.com/tech/detailprof210011DQ.htm#
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询