西门子S7-300PLC,在调用FC106的时候,无法输出啊?如图所示。输出阀门控制,地址绝对是对的。

西门子S7-300PLC,在调用FC106的时候,无法输出啊?如图所示。输出阀门控制,地址绝对是对的。请问这是什么原因啊?对阀门控制信号为4-20mA。... 西门子S7-300PLC,在调用FC106的时候,无法输出啊?如图所示。输出阀门控制,地址绝对是对的。请问这是什么原因啊?对阀门控制信号为4-20mA。 展开
 我来答
明快且通达的好汉7442
2012-08-26 · TA获得超过105个赞
知道答主
回答量:208
采纳率:100%
帮助的人:91.8万
展开全部
我觉得是不是你的程序没调用啊

此外,我看你的编程有点不规范

首先,FC106你用的是有条件的调用(这倒不是主要问题)

其次,你的程序又是绝对地址又是局部变量的,这让我很困惑

再次,你的PQW340这个地址颜色是红色,有问题

最后FC106在此处的使用明显有问题,你这种编程方式绝对达不到效果

最后,FC106是将
追问
好像你还没有说完哈。谢谢你指出的错误,我是第一次编程,没实践经验。其实这个连锁不用的,我搞错的。我现在out输出到数据块MW100中,再move mw100 到PLC执行器地PQW340,红色的就不见了。数据类型不都是int吗?为什么不可以直接装载到PLC 的AO地址呢?
你说的不规范,能不能详细的说一下啊。谢谢了。