西门子S7-300PLC,在调用FC106的时候,无法输出啊?如图所示。输出阀门控制,地址绝对是对的。
西门子S7-300PLC,在调用FC106的时候,无法输出啊?如图所示。输出阀门控制,地址绝对是对的。请问这是什么原因啊?对阀门控制信号为4-20mA。...
西门子S7-300PLC,在调用FC106的时候,无法输出啊?如图所示。输出阀门控制,地址绝对是对的。请问这是什么原因啊?对阀门控制信号为4-20mA。
展开
展开全部
我觉得是不是你的程序没调用啊
此外,我看你的编程有点不规范
首先,FC106你用的是有条件的调用(这倒不是主要问题)
其次,你的程序又是绝对地址又是局部变量的,这让我很困惑
再次,你的PQW340这个地址颜色是红色,有问题
最后FC106在此处的使用明显有问题,你这种编程方式绝对达不到效果
最后,FC106是将
此外,我看你的编程有点不规范
首先,FC106你用的是有条件的调用(这倒不是主要问题)
其次,你的程序又是绝对地址又是局部变量的,这让我很困惑
再次,你的PQW340这个地址颜色是红色,有问题
最后FC106在此处的使用明显有问题,你这种编程方式绝对达不到效果
最后,FC106是将
追问
好像你还没有说完哈。谢谢你指出的错误,我是第一次编程,没实践经验。其实这个连锁不用的,我搞错的。我现在out输出到数据块MW100中,再move mw100 到PLC执行器地PQW340,红色的就不见了。数据类型不都是int吗?为什么不可以直接装载到PLC 的AO地址呢?
你说的不规范,能不能详细的说一下啊。谢谢了。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询