4台变压器总容量为2000KVA,需配电容补偿多少?谢谢
展开全部
只能说大概是300到600KVAR,具体多少要看负载情况,功率因数要达到电力系统的要求才行。
按照变压器容量的大小来说,你的应该是10KV到380V的变压器。如果共母线运行的话只需要一套补偿系统,如果分开运行那么需要四套,在四套的情况下,可能补偿容量会高一些。
按照变压器容量的大小来说,你的应该是10KV到380V的变压器。如果共母线运行的话只需要一套补偿系统,如果分开运行那么需要四套,在四套的情况下,可能补偿容量会高一些。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
4台500KVA的变压器,每一台用8个30KVAR电容,4台变压器也就是32个30KVAR电容
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
600kvar
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?