选择了三菱FX2N-64MT的PLC 如果有外部的24V电源的话,那么输入信号端 COM接什么 +24接什么 输出端COM接什
选择了三菱FX2N-64MT-001的PLC如果有外部的24V电源的话,那么输入信号端COM接什么+24接什么输出端COM接什me...
选择了三菱FX2N-64MT-001的PLC 如果有外部的24V电源的话,那么输入信号端 COM接什么 +24接什么 输出端COM接什me
展开
6个回答
展开全部
PLC的+24V不用管它,只把PLC上的com点和外部电源的“-”接到一起即可。
用外部24V电源,电源质量一定要好,最好是用开关电源之类的,变压器整流器变出来的效果不好,有时会有误动作。要注意。
用外部24V电源,电源质量一定要好,最好是用开关电源之类的,变压器整流器变出来的效果不好,有时会有误动作。要注意。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三菱FX系列PLC的输入端如果接按钮、开关,就不需要接电源。如果输入端接传感器,可以利用PLC提供的+24V直流电源端子,也可以使用外部24V电源,但是传感器必须是NPN输出型的才可以。输出端的COM接24V电源的负极。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
MT为晶体管,输入端COM通常接-极,输入节点接信号端,输入需要外供电源,通常根据你的外部硬件,选择把负载加到输出节点和电源之间
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对PLC的输入端来说不需要接电源的,只要给它一个开关量就可以。除非外部的接点需要电源,比如某些智能开关,这时需要根据要求来接。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?