三菱FX系列PLC输入端的COM端可不可以接到开关电源24V-

 我来答
钰潇
高粉答主

2019-08-16 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:313
采纳率:100%
帮助的人:13.9万
展开全部

可以的,三菱FX系列PLC输入端的COM端是可以接到开关电源24V-的。

COM可以接电源负或正,COM如果接负其他和这个COM同组的端子统一接正,否则不会有信号,反之COM接正其他和这个COM同组的端子统一接负。实质要分是继电器输出还是晶体管输出两种情况来具体分析是接正还是接负。

对于继电器形式来说,COM端接火线,YO接通时就输出220V电压;YO接负载,负载的另一端接零线,就可以了。或者COM端接正24V,YO输出时就输出正24V电压;接电源负载,输出就是负的。对于晶体管输出,COM端口一般都接24V电源的负端。

扩展资料:

三菱电机PLC的基本工作原理:

PLC采用“顺序扫描、连续循环”的工作方式。

1、每个扫描过程。输入信号集中采样,集中刷新输出信号。

2、输入刷新过程,当输入端口关闭时,当程序处于执行阶段时,输入端有一个新的状态,不能读取新的状态。新状态仅在程序的下一次扫描中读取。

3、扫描周期分为输入采样、程序执行和输出刷新。

4、组件图像寄存器的内容随程序的执行而变化。

5、扫描周期的长度由三个因素决定。CPU执行指令的速度、指令本身所消耗的时间和指令的数量。

参考资料:百度百科-三菱PLC

纯火星文
2016-06-01 · TA获得超过1295个赞
知道大有可为答主
回答量:1311
采纳率:73%
帮助的人:312万
展开全部
可以的,但你光接个24V-是形成不了回路的,还得把24+也接到PLC上面的24+上面去。
更多追问追答
追问

给你个图,你给我在上面画一下,发给我,谢谢
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3c53ee0
推荐于2018-02-25
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:912
展开全部
要看开关电源的电压和PLC提供24V电压之间基准电压在不在一定的容限内 不然可能有误动作 就是开关电源提供的24V和0V 在PLC看来也是24V左右和0V左右 就像100米高的二座山 在上海和西藏时 虽然绝对值标高都是100米 但它们的海拔高度差很大 从同一海拔0去爬这二座山 完全不一个概念
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tarozhou
2016-05-31 · TA获得超过5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.3万
采纳率:48%
帮助的人:4136万
展开全部
一般来说是可以的
更多追问追答
追问
三菱输入端如果用外部电源,你会接线吗?
追答
一般就是在输入模块的+V和COM之间加24V
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答