工厂三相电中有一相用测电笔测没电,测零线有电,万用表测量三相电压都是380V,三相和零线测量都是220v,工... 40
工厂三相电中有一相用测电笔测没电,测零线有电,万用表测量三相电压都是380V,三相和零线测量都是220v,工厂设备运转正常,照明,电脑,饮水机,空调也正常,求高手指教.谢...
工厂三相电中有一相用测电笔测没电,测零线有电,万用表测量三相电压都是380V,三相和零线测量都是220v,工厂设备运转正常,照明,电脑,饮水机,空调也正常,求高手指教.谢谢!
展开
4个回答
展开全部
你的供电系统零线没有接地,而有一根相线接地。也就是说应该接地的零线没接地,不应该接地的相线接地了。把它更正过来就好了。 问题应该在变压器低压侧或发电机出线端。
展开全部
根据你的描述,我认为那一相电,有可能不正常漏电。或者与零线接反了,而220的相电刚好是去反的那一相上。后者的可能性较大。这个问题是你自己亲身经历的吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我碰到过但是是试电笔量却一相,万用表量却相电压线电压都正常,最后是变压器初级高压进线有两相因为大雨进水出了问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
以上说的对我这是零钱和地线电压l65Ⅴ。地线和其中一相是65Ⅴ。请交交我
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?