无功补偿装置设的功率因数是0.95,功率因数达到多少能自动补偿投入

 我来答
470797085
推荐于2017-11-25 · TA获得超过1387个赞
知道小有建树答主
回答量:477
采纳率:88%
帮助的人:134万
展开全部
亲你好!
无功补偿装置设的功率因数是0.95,表示为电容柜的最高补偿为0.95,如果你的无功补偿控制器设定为自动状态,那电容柜补偿低于0.95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、补偿功率因数、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电容量、手动运行、自动运行。你要这些设置全部设置正确后,无功补偿装置才能正确使用工作。。。希望亲能有用。。。
45457549976764647576
2012-09-05 · TA获得超过5208个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2593万
展开全部
有一个投入门限和切除门限。如果是投入门限是0.95,那么就是功率因数低于0.95时且持续时间超过设定的动作时间,就会自动投入。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tianya87828
2012-09-05 · TA获得超过277个赞
知道答主
回答量:58
采纳率:50%
帮助的人:27.7万
展开全部
因现在的控制器厂家不同,内部的设计业不同,有的是设计了投入门限和切除门限,当功率因数低于投入门限,并且无功功率大于单组容量的时候就会投入电容器。高于切除门限切除电容器。
还有些厂家只设置了一个功率因数设定值,就是理想功率因数,其内部会根据无功大小和单组容量计算投入电容器后会不会过补,如果不过补就会投入电容,如果经计算投入后会过补,就不会投入。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起