如何用s7-200控制步进电机,如何控制让步进电机一直转动,如何停下来?
就是pto程序中,如果是单段pto的话如何做到,设定的脉冲数是不是无穷,然后停下来的是用中断程序将输出q清0??...
就是pto程序中,如果是单段pto的话如何做到,设定的脉冲数是不是无穷,然后停下来的是用中断程序将输出q清0??
展开
2个回答
展开全部
使用S7-200里的连续脉冲输出指令(速度控制指令)。停止也是用相应的指令,详细的你查看西门子的指令手册。
更多追问追答
追问
pls···我查了指令手册 但是还是不是很理解 请细说
追答
你要一直转动的话,假设你是用I0.1的常开触点接PLS指令以及PTO的设置,那么就一直让I0.1闭合,在单段PTO执行结束后,会继续执行一模一样的单段PTO,一直执行下去。
停下来的话,你再编一段梯形图,接上常开触点I0.2,后边接上更改SMB67将控制方式设为禁止脉冲输出,以及SMD72将PTO脉冲个数设为0,再接上PLS指令就OK了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
德晟智能
2024-09-04 广告
2024-09-04 广告
舵机伺服电机是一种在自动控制系统中广泛应用的执行元件。它具有快速响应、精准定位的特点,能够将电压信号转化为转矩和转速,以驱动控制对象。在东莞市德晟智能科技有限公司的产品中,舵机伺服电机扮演着重要的角色,广泛应用于各种精密电子设备、交通运输工...
点击进入详情页
本回答由德晟智能提供
展开全部
单段的话脉冲数为零即可.
脉冲模式复位脉冲输出点无效.会立即覆盖掉.
唯一方法是复位特殊寄存器使能位.就是67.7or77.7.
脉冲模式复位脉冲输出点无效.会立即覆盖掉.
唯一方法是复位特殊寄存器使能位.就是67.7or77.7.
更多追问追答
追问
如何做到先执行单段pto,然后延时30秒,然后再执行多段pto?步进电机的正反转控制是不是跟执行pto的程序并接就能实现正反转还是在延时前就输入高低电平?
追答
200PLC的脉冲输出和方向是不关联的.
从脉冲数量要求>0就可以看的出来.
可以将方向控制程序写在PLS指令前面,用立即方式即可.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询