PLC步进电机
控制要求:
按下启动按钮,PLC控制步进电机顺时针转3周,停5秒;再逆时针转2周,停3秒,如此循环;按下停止按钮,电机立刻停止(电机轴锁住);按下脱机按钮,电机轴松开。假设选择的是三相步进电机,步距角为1.2。,工作时设置为4细分,额定电流为1.75A,电机停止时(电机轴锁住),静态电流选择为半流。
步进电机、步进驱动器、PLC之间的连接:
步进电机是一种将脉冲信号转换成直线位移或角位移的执行元件。步进电机的输出位移量与输入脉冲个数成正比,其速度与脉冲频率成正比,其转向与脉冲分配到步进电机的各相绕组的相序有关。故我们可以利用PLC产生相应的脉冲和方向信号,通过步进驱动器来对脉冲、方向信号进行分配和功率放大,再去控制步进电机每相绕组是否得电,以此来控制步进电机的运转。图1是具体的端口接线电路图。
对PLC来说,要Y0端产生脉冲,就是要Y0不断的导通、截止。当Y0导通时,5V直流电源的正极通过cP+,经过驱动器内部电子电路到CP-,通过R按到Y0,经过PLC输出端的COM,再回到5V直流电源的负极,这样就构成了一个回路。这时,驱动器内部得到一个高电频,我们用“l”表示。当Y0截止时,这时回路不能导通,驱动器内部得到一个低电频,我们用⋯0’表示。这样 驱动器的环形分配器接收到这样一个脉冲信号,再对脉冲信号进行分配,控制步进电机的每一相绕组依次得电。在这里我们借助了5V的直流电源,来使步进驱动器这边得到一个脉冲的电流。这个控制电压一般在DC 5V一24V之间。其中R是限流电阻,一般驱动器的脉冲电流在l0MA左右,R值选择2K左右。反向信号、脱机信号的输入电路和上述的脉冲信号输入电路原理相同。
我就想知道怎么让他固定转动比如90度之类的转动,要使它转移固定角度所需要的步骤。
用90除以步距角,算出转动90°需要多少步。需要多少步,就用PLC发多少脉冲数。