受力钢筋搭接接头百分率大于50%应如何处理?
谢谢您的指导,基础梁底筋三根全部搭接,搭接长度为40cm至50cm之间,面筋两根是通长筋。设计要求是底筋是通长筋。该基础梁承受力为自重。做加长搭接处理已是不可能了,现在我...
谢谢您的指导,基础梁底筋三根全部搭接,搭接长度为40cm至50cm之间,面筋两根是通长筋。设计要求是底筋是通长筋。该基础梁承受力为自重。做加长搭接处理已是不可能了,现在我要求施工方搭接的地方必须双面焊接处理。请问我这种做法是否可以?
展开
展开全部
受力钢筋搭接接头百分率大于50%应如何处理?
答:受力钢筋搭接接头百分率大于50%。在11G101-1图集第55页表中注:3. 式中ζl为纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,当纵向受拉钢筋搭接百分率为表中的中间值时,可按内插取值。哪就要问您倒底大到多少?比如是60%哪么按下面计算,加长搭接长度处理。
公式:
Y=Y1+﹙Y2-Y1﹚÷﹙X2-X1﹚×﹙X-X1﹚
式中
Y——纵向受拉钢筋搭接长度修正系好兄弯数内插ζl取值;
Y1、Y2——分别为纵向受拉钢筋搭接长度友闷修正系数表中区间的低值ζl=1.4和高值ζl=1.6;
X1、X2——分别为纵向钢筋搭接接头百分率﹙%﹚的表中区间的低值=50﹙%﹚和高值=100﹙%﹚。
【例】假设,纵向钢筋搭接接头百分率X=60﹙%﹚时,求纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl。
解:Y=Y1+﹙Y2-Y1﹚÷﹙X2-X1﹚×﹙X-X1﹚
=1.4+﹙1.6-1.4﹚尘银÷﹙100-50﹚×﹙60-50﹚
=1.4+0.2÷50×10
=1.44
答:纵向钢筋搭接接头百分率X=60﹙%﹚时,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl的内插值等于1.44。
比如墙体钢筋,接头面积50%。那就相当于在同一截面的所有墙如团体竖燃橡尺向钢筋的接头面积为50%,也就是皮高说钢筋搭接接头是隔一个错开的,说白了就是搭接点一个高,一个底(高低差规范中有说明,比如35d)。
这里没法画图,要是画图就很好理解了。
比如墙体钢筋,接头面积50%。那就相当于在同一截面的所有墙如团体竖燃橡尺向钢筋的接头面积为50%,也就是皮高说钢筋搭接接头是隔一个错开的,说白了就是搭接点一个高,一个底(高低差规范中有说明,比如35d)。
这里没法画图,要是画图就很好理解了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
调整搭接接头的位置、调整受力钢筋的根数、采用焊接或机械连接接头。 双面焊接处理这种做法可以.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按接头率百分之百计算,搭接长度乘以1.6的系数进行处理。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: