配电箱中总的断路器怎样选择
配电箱所有电机的功率加起来大约50kw根据什么公式选择总的断路器是不是总的功率除以(1.732*0.38)结果在乘以1.5啊...
配电箱所有电机的功率加起来大约50kw根据什么公式选择总的断路器 是不是总的功率除以(1.732*0.38)结果在乘以1.5啊
展开
4个回答
展开全部
配电箱里总断路器应该根据这一路电源的容量来选择,而不能根据几路负载相加来选择。负载是变化的,以后负载增加了难道总开关也跟着换,所以各分路开关保护各自分路,总开关的电流应该根据变压器电流或电缆的额定电流来决定。
选择开关的话,一般家用总开关是32A的,用电量大点的就选64A的,家用的立式空调大点的也才4-5KW,而且是一个立式的,三个壁挂式的。
所以选32A是可以的,但是为了保证安全可以选64A作为总开关;给你说个断路器的型号,一般家用的这个就满足了!DZ47LE-64买1个作为总开关,DZ47-16买7个作为回路断路器。
用途
配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。
展开全部
配电箱里总断路器应该根据这一路电源的容量来选择,而不能根据几路负载相加来选择。负载是变化的,以后负载增加了难道总开关也跟着换吗?所以各分路开关保护各自分路,总开关的电流应该根据变压器电流或电缆的额定电流来决定。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这要根据这个配电箱里最大功率的电机的负荷(用途)、起动方式来决定断路器的大小。如果起动时负荷重、起动时间长并且是直接起动的话,就需按额定电流的5-7倍选择总断电器,否则,过小会经常烧坏总断路器,过大就是浪费;如果是软起动的话按额定电流的2-3倍则可满足要求
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果不是严格要求那个根据你的总负载来选择总开关,就是功率/380.