中央空调冷水机组出现冷凝压力高会出现什么严重的后果
5个回答
展开全部
你说的冷水机组的意思是用水来冷却冷凝器的吧?
如果是这样的话是因为机组常年运行,没有给机组进行清洗。
出现的问题大概是这样,一开始的时候高压开关都比较好使,机组达到22-25公斤时会自动停机,显示故障报警,然后值班人员取消报警继续开机,不断重复,高压开关灵敏度降低,有时高压不报警,压力达到冷凝器安全阀高压限制喷出氟利昂。
还有在高压运行下,压缩机负载电流大,就发生严重后果,压缩机烧坏了。更可怕的时把交流接触器烧坏了,整个配电柜着火了,整个机房着火了。。。。。。
可以登录linhaiac.com
推荐于2017-09-20 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
冷凝器 压力过高时,系统仍可以运行,只是制冷量下降、耗电量增加,存在一定的危险。
水冷凝器压力过高的原因有:
①却水量不够,水温过高;
②冷凝器传热面积小;
③空气浸入冷媒系统(蒸发器铜管破裂引起);
④冷凝器壳体容积小,内存冷媒液体使用有效传热面积减小或冷媒充注过量;
⑤水冷凝器使用日久。铜管水侧表面积垢;
⑥自动水量调节阀开启度小或损坏;
⑦冷冻油进入制冷系统;
⑧冷却水管配管不合理,造成冷却水回水不畅
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
冷凝压力高一般是冷却水温度高,或者冷却水水路循环故障,一般出现这种情况机器会报警自动关机。不会出现什么大的问题。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
冷凝压力高一般是因为冷却水没有充分的冷却又再次进入到冷凝器中,导致了压缩机高压在冷凝器没有充分的释放,温度上升,造成电流大制冷工况不足,压缩机高压报警,机组不能正常工作,需要检查循环水泵的水流是否达到额定的水流量,冷却塔是否匹配。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
主要原因是冷凝风扇的故障,冷凝风扇卡住了,或者转动受阻,都能造成冷凝风扇电流过载,你的冷凝风扇都不转了,那吗冷凝器靠什么来散热呢?必然造成冷凝温度升高,冷凝温度一高,排气压力肯定会过高。(修修风机吧,或者换个吧)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?