s7300与力控的profibus-dp 通讯。

在通讯设置驱动中需要对profibusdpmaster驱动进行设置,可是我的设置里却没有profibusdpmaster驱动这一项,只有cp5611(profibus)(... 在通讯设置驱动中需要对profibus dp master 驱动进行设置,可是我的设置里却没有profibus dp master 驱动这一项,只有cp5611(profibus)(激活)这个驱动设置。是我的驱动卡没安好还是别的问题 展开
 我来答
qianyingsuo
推荐于2016-09-12 · TA获得超过423个赞
知道小有建树答主
回答量:163
采纳率:0%
帮助的人:149万
展开全部
300与第三方通讯,有两种方式。
一般是300作为唯一主站。就是一个DP网络中300是主Master,地址默认为1.速率默认1.5Mb。
去在硬件组态的画面中,菜单栏里和硬件更新在一块有一个Profibus设备的GSD文件导入,试着导入力控的GSD文件,导入时注意,硬件的名称记住,导入后需要重新启动Step7工具。
启动后到硬件组态画面中,打开硬件库,搜索刚才的硬件名称,就能找到你要通讯的力控硬件数据字节。但是具体的数据定义和地址,要看力控给你的Profibus协议详解。
不知道是否能解决你的问题。
华芯测试
2024-09-01 广告
作为深圳市华芯测试科技有限公司的一员,我们公司推出的MPI自动探针台是专为磁粉无损检测而设计的专用设备。它结合了先进的自动化技术与高分辨率的图像采集系统,能够高效、准确地检测材料中的表面及近表面缺陷。MPI自动探针台适用于多种材料和零部件,... 点击进入详情页
本回答由华芯测试提供
er_ma123
高粉答主

推荐于2016-05-11 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:100%
帮助的人:511万
展开全部

1、主站与远程I/O的通讯。

2、主站CPU与从站CPU之间的通讯。

3、主站CPU与主站CPU之间的通讯。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蓝厶芷
2012-09-20 · TA获得超过559个赞
知道答主
回答量:110
采纳率:0%
帮助的人:37.3万
展开全部
要激活的
追问
可问题是在dp master 驱动项里面有一个属性设置 来进行导入在com profibus 里面生成的LDB文件,可激活里面没有这个导入文件啊
追答
TAT....安装有Step7,Step7 Microwin,SimaticNet,Wincc等西门子软件,那么都会包含有CP5611的驱动程序。...那真的可能是驱动没安好了【你再试试吧