30万平方的大型综合体建筑临时用电需要几台变压器

30万平方的大型综合体建筑(含7个高层)临时用电需要几台变压器,变压器是多大的,具体怎样计算的。应该什么时候向电业局申请临时用电... 30万平方的大型综合体建筑(含7个高层)临时用电需要几台变压器,变压器是多大的,具体怎样计算的。应该什么时候向电业局申请临时用电 展开
 我来答
MaeHsu
2015-08-06 · TA获得超过1.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:5783
采纳率:88%
帮助的人:229万
展开全部
向电力公司申请时,然后他们现场勘查;确定电源进线、变电所、配电房、总配电箱、分配电箱等位置、线路的走向;负荷计算;变压器容量、导线截面和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图、接线系统图;制定安全用电技术措施、电气防火措施。
这些东西你要编制个临时用电施工组织设计方案,吧上面的东西都含在里面。

变压器用个500的吧,你用的设备是些什么?提升机、打桩机和些临时的话,250也可以,不过买小的变压器不合算,所有的批准手续时一样的办。不如买个500的,用完可以卖给建设方,呵呵
像你这个高层7个的话,可以考虑在每个高层设置三级配电柜,做条专门的临电道,以后哪里用电都方便,把控制设置在一楼,专门管控。避免私拉乱扯。
leipole
2024-11-29 广告
电力变压器的价格因其型号、规格、容量及材质等因素而异。一般而言,上海雷普电气有限公司提供的电力变压器价格范围广泛,从数千元至数十万元不等。具体价格需根据客户的具体需求,如电压等级、容量大小、是否需要定制等,进行详细询价和报价。我们致力于为客... 点击进入详情页
本回答由leipole提供
4ace4444
2012-09-25
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:13.2万
展开全部
2012-09-22 · TA获得超过179个赞
知道答主
回答量:86
采纳率:0%
帮助的人:54.3万
展开全部
是施工用临时用电么,如果是的话应该考虑施工现场有多少用电负荷,比如大型用电设备塔吊、焊机、办公用电、适当预留一些(乘点系数),一般工程开始就要申请了!个人感觉一台800KVA的应该够用了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sdlycyh369
2012-09-23 · TA获得超过877个赞
知道小有建树答主
回答量:330
采纳率:0%
帮助的人:137万
展开全部
一台400KVA变压器足够,放施工线以前半个月,用你所有用电器的总功率除以0.7-0.8就可以,考虑到你所有用电器不可能同时全开起来以及无功补偿的问题,
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjykaq
2012-09-25
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:3.6万
展开全部
我们建筑面积24万的小区,两个500千伏安的变压器还没够用(沉桩时不够用,夏天刚好塔吊、人货梯用电高峰,工人要装空调计算一下也不够用。要看是不是同时施工如果分期施工。就像楼上说的要求总功率。你只说建筑面积别人不好回答。