西门子PCS7系统,采用的simatic s7 6ES7 331-7PF01-0AB0 输入模块,一个模块的不同通道能否独立接受
4-20mA和0-20mA的电流信号。比如1号通道接收4-20mA信号,5号通道接收0-20mA信号。...
4-20mA和0-20mA的电流信号。比如1号通道接收4-20mA信号,5号通道接收0-20mA信号。
展开
3个回答
展开全部
这个完全可以,每个通道是完全独立的,只是在一个模块内而已。
追问
会不会造成系统内部信号相互之间有什么影响?比如说信号不准,或者系统死机之类的啊。谢谢了!
追答
不会互相干扰的。PLC系统运行很可靠的,很少出现死机。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
SM331模拟量输入模块一般2个通道为一组,通过通过改变模块背面的量程盒的位置,每个通道可以分别设置4个不同的测量范围。