西门子PCS7系统,采用的simatic s7 6ES7 331-7PF01-0AB0 输入模块,一个模块的不同通道能否独立接受

4-20mA和0-20mA的电流信号。比如1号通道接收4-20mA信号,5号通道接收0-20mA信号。... 4-20mA和0-20mA的电流信号。比如1号通道接收4-20mA信号,5号通道接收0-20mA信号。 展开
 我来答
liu330105004
2012-09-25 · TA获得超过332个赞
知道小有建树答主
回答量:361
采纳率:86%
帮助的人:143万
展开全部
不可以,你所选的型号是热电阻专用模块 不可以设置
百度网友4558167
2012-09-22 · TA获得超过4070个赞
知道大有可为答主
回答量:1576
采纳率:78%
帮助的人:510万
展开全部
这个完全可以,每个通道是完全独立的,只是在一个模块内而已。
追问
会不会造成系统内部信号相互之间有什么影响?比如说信号不准,或者系统死机之类的啊。谢谢了!
追答
不会互相干扰的。PLC系统运行很可靠的,很少出现死机。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzik550204
高粉答主

2012-09-23 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:4870万
展开全部
SM331模拟量输入模块一般2个通道为一组,通过通过改变模块背面的量程盒的位置,每个通道可以分别设置4个不同的测量范围。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)