西门子直流调速器6ra28报故障F19 怎么处理

当给定值到30%以上时电机转速就瞬间达到很快,500伏电压表直接打满,电抗器的声音很大,6ra28就报警停车,报故障F19,检查励磁电压及线路都是好的,电枢的线路也是好的... 当给定值到30%以上时电机转速就瞬间达到很快,500伏电压表直接打满,电抗器的声音很大,6ra28就报警停车,报故障F19,检查励磁电压及线路都是好的,电枢的线路也是好的。 展开
 我来答
瞎山洞5
2012-10-03 · TA获得超过205个赞
知道小有建树答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:75.4万
展开全部
这是直流电机调速器,与变频器是两码事。首先将转速、电流设定高限为原额定值的10%,电枢电压一样,这样实验运行不至于损害调速器和直流电机。运行中测试励磁电压、电流大小,看看与电机铭牌上是否一致。励磁没有问题,检查测速(检测值与输入信号比值必须对应,比如设定1000点旋转编码器,用的是100点的就不行)。再检查调整电流反馈设定P63等参数,是否形成过激。
zhijunyue7
2012-10-02 · TA获得超过172个赞
知道小有建树答主
回答量:115
采纳率:0%
帮助的人:84.3万
展开全部
一般情况下出现F既故障,说明变频器内部有问题,可能原因是原件坏、参数不合理、其他外部条件存在问题的可能性也有,再检查看看吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zyihjh
2012-09-27 · TA获得超过331个赞
知道答主
回答量:182
采纳率:0%
帮助的人:103万
展开全部
这是调速器问题,估计你也不会修 发北京吧 找 古德机电黄工 维修快价格合理 可以测试 修后保质量 有问题百度搜我电话 古德机电黄工