西门子smart 1000ie 触摸屏 按下去反映迟钝要按住两三秒 中继才动作。是什么问题,画面切换倒很快, 10

西门子smart1000ie触摸屏按下去反映迟钝要按住两三秒中继才动作。是什么问题,画面切换倒很快,响应时间已经是100ms了... 西门子smart 1000ie 触摸屏 按下去反映迟钝要按住两三秒 中继才动作。是什么问题,画面切换倒很快,响应时间已经是100ms了 展开
 我来答
匿名用户
2016-08-18
展开全部
如果你连接的是欧姆龙的PLC,很高兴的告诉你,你这问题无解,我猜这可能是西门子的排他策略,这个屏所连其它家的PLC通讯波特率都很低。当然提高后能不能改善,不知道。因为第三方PLC驱动最高只能设置到19200。据西门子的800解答,如果把画面中的变量控制在20个以下,应该会好一点。经过测试确实速度快一点,不过如果每画面只能用20个变量,那西门子做这么大尺寸的触摸屏干嘛,也太坑爹了吧。不过经过多次试验,发现有一个办法可以暂时解决此类问题,就是每次按下你设定的变量之后,先让触摸屏离线,然后在线,这时刚操作的变量会被优先写入PLC,你会发现中继的反应变快了,但这会带来一个负作用,因为每个按钮的函数多了两个,而这个屏每个画面的函数只能100个,经过测试10%以内基本上只编译警告,如果超过10%,编译将不会被通过。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3835657
2012-09-25 · TA获得超过1804个赞
知道小有建树答主
回答量:1176
采纳率:0%
帮助的人:319万
展开全部
直接在PLC 程序调试,看看 中继反映迟钝吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
peng_siemens
2012-09-25 · TA获得超过198个赞
知道小有建树答主
回答量:439
采纳率:0%
帮助的人:133万
展开全部
PLC 程序
追问
LD     引风机启动:M10.0
O 引风机启停:Q0.0
AN 引风机停止:M20.0
AN 引风机故障:I0.1
= 引风机启停:Q0.0
程序没问题啊·
追答
m10.0是按屏键吗?PLC扫苗周期?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答