为什么没有人对实际用的PLC控制三个步进电机的方法呢?是说不出来还是其他呢?

三个步进很简单的控制,我是外行,我不懂。但好多这方面的人肯定会做的。一个步进只是往复运动,其他两个都是单圈循环运动的。有那位有所长的师长,教下我。我QQ564088283... 三个步进很简单的控制,我是外行,我不懂。但好多这方面的人肯定会做的。一个步进只是往复运动,其他两个都是单圈循环运动的。有那位有所长的师长,教下我。我QQ564088283 展开
 我来答
安yili
2012-10-02 · TA获得超过3264个赞
知道小有建树答主
回答量:543
采纳率:60%
帮助的人:196万
展开全部
1)三个步进电机没见过?两个步进见过吧,为什么没有plc控制三个步进电机?这是因为plc硬件的限制,因为plc控制步进电机需要用高速输出口,而一般常见的plc高速输出口最多只有两组,三菱的是Y0口Y1口,所以用脉冲输出的方式最多控制两个步进电机 。
2)控制多个步进电机也可以实现,有两种方法。
3)plc多机联网的方式,一个plc两个高速输出口,那么两个plc就是4个高速输出口,三个呢,就是6个高速输出口,可以控制6个步进电机了。同一种品牌的plc之间的联网是非常容易的,厂家提供了内部通讯协议,三菱fx2nplc加fx485bd通讯板,可以做到多机联网的应用。
4)一个plc,与多个步进驱动器通信的方式。选择具有通信功能的驱动器,plc使用物理层为485的接口,进行通信的方式控制多个伺服驱动器,从而控制了多个步进驱动器,最多可达几十个,这种方式比较方便,成本低。
5)国内,做步进,运动控制,大多数用的是脉冲方式。通信的方式不多见,这对编程者的要求比较高。我过段时间要做控制6台步进电机的项目 。
请支持原创,禁止转载复制 。谢谢
wzgongkong
2012-10-02 · TA获得超过265个赞
知道小有建树答主
回答量:251
采纳率:0%
帮助的人:104万
展开全部
是其他。
因为:1,既然你认为很简单,那还有什么可说的。
2,你再读一下你的提问吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起