当变比不同的两台变压器并列运行时,会产生环流并在两台变压器产生电压降,使得两抬变压器输出端电压是?

A上升B降低C变比大的升,变比小的降D变比大的降,变比小的升... A 上升 B 降低 C 变比大的升,变比小的降 D 变比大的降,变比小的升 展开
 我来答
xyak8899
2012-10-05 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2亿
展开全部
并列运行的变压器,次级输出是并联的,次级输出电压是一样的,变比小的输出电压高,并联后,输出电压要降低。变比大的变压器,次级输出电压低,由于输出电压高的变压器要向它反灌电,输出电压略有升高。这样,变比大的变压器很快会被烧毁的。
zhb6295
2012-10-04
知道答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:24.3万
展开全部
变压器并列运行的基本条件:

a.联结组标号相同;

b.电压比相等;

c.阻抗电压值相等。

阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程4.2节规定的情况下,也可并列运行。 阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。