电流互感器S1和S2哪端接地呢?
电流互感器上标识除了S1和S2外,还有正面的P1和反面的P2,当电流从上至下时,P1在上P2在下,S2接地;
如果安装时没看好,而电流互感器又不好拆卸重安,电流从上至下时,P2在上P1在下了,S1接地就可以了,效果一样。
电流互感器分为穿芯式和座式,一般座式电流互感器有一次绕组,一次绕组标有L1首端、L2末端的标识,一次电流入端接L1,出端接L2。
穿芯式电流互感器无一次绕组,若厂家有标识侧按照标识,若没有标识可做极性试验认可。穿入电流的上端极性是否与S1的极性为同名端。
S1和S2为二次绕组的两个接线端,S1为首端、S2为末端,电流互感器的二次侧需有一点接地,S2末端接地即可。
扩展资料:
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
使用原则
1)电流互感器的接线应遵守串联原则 :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联
2)按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故
3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。
电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。
若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
另外,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。一切处理好后方可再用。
4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。
5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中
6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧
7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。
参考资料:百度百科——电流互感器
电流互感器上标识除了S1和S2外,还有正面的P1和反面的P2,当电流从上至下时,P1在上P2在下,S2接地;
如果安装时没看好,而电流互感器又不好拆卸重安,电流从上至下时,P2在上P1在下了,S1接地就可以了,效果一样。