水流开关用在空调系统中的哪些地方

 我来答
铁血凡人
2015-11-06 · 中央空调、家电专业人员
铁血凡人
采纳数:3076 获赞数:18982

向TA提问 私信TA
展开全部
中央空调主机的水流开关应该安装在蒸发器出水管上。
水流开关就是用于保护中央空调主机的一种开关,水流开关当达到一定流量后就会将水流转换为开关式电信号,其实也就是传感器啦!中央空调主机为什么需要水流开关?这是因为中央空调主机比较昂贵,一旦主机空载运行的话可能会损坏主机,于是就采用水流开关对其进行保护,有些主机供应商会自带水流开关,有些就需要施工方自己考虑加进去了,具体水流开关是怎么对主机进行保护的呢?当水量不足主机内部空载时,水流开关就会感应到相应的流量,从而把流量信号转换为开关动作,将主机停机!
中央空调主机的水流开关应该安装在蒸发器出水管上。原因如下:当水流开关装在中央空调主机蒸发器进水管的时候,当水流开关和空调主机蒸发器之间的管道发生泄漏的话,就会导致水流开关失效的现象。当水流开关安装在中央空调主机蒸发器出水管上,正常运行时,水流开关的流量一定与主机内部接近,如果管道任意一处发生漏水,水流开关都会动作将主机停机了,也不会造成大的损失,只需检查补漏即可。
410854288
2012-10-10 · TA获得超过761个赞
知道答主
回答量:139
采纳率:100%
帮助的人:63.5万
展开全部
这个问题好简单!
用在散热水系统以及冷水供冷系统的水管中,多数在主机的进出水管(两三米)不远的地方,或是水泵前后不远地方,因为要防止蒸发器结冻及保护水泵没有水的情况下继续空转。
原理就是有水流过是正常的,没有水流过就会作为信号给控制器作出保护动作或发出警报.....
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
可以叫我表哥
推荐于2016-05-12 · 知道合伙人数码行家
可以叫我表哥
知道合伙人数码行家
采纳数:25897 获赞数:1464984
2010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业,学士学位,工程电子技术行业4年从业经验。

向TA提问 私信TA
展开全部
中央空调水机主管道上的“水流开关”是用来检测主管道内水流是否正常的;
如果水泵故障或者是管道堵塞导致水流过小,水流开关都会动作,给主机“不开机”的信号,以保护主机。
但是,当水流开关损坏或者是人为端接的时候,往往会造成主机出现更大的故障。
水流开关用在散热水系统以及冷水供冷系统的水管中,多数在主机的进出水管(两三米)不远的地方,或是水泵前后不远地方,因为要防止蒸发器结冻及保护水泵没有水的情况下继续空转。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)