流量开关在空调系统中有哪些作用?
展开全部
压差式水流量开关的应用非常重要,如果应用不当不能体现它精确控制水流量的功能。
1换热器水流量保护
对于不同的换热器其压降与流量的曲线不尽相同,即使同一个换热器可能因换热量不同其应用的压差开关也不同,过去那种不管多少制冷量的空调机组均采用一种型号的压差开关的做法是严重错误的,它不能体现压差开关的精确控制流量的功能。
2
蒸发器水流量保护
蒸发器水流量保护是非常重要的,适当的水流量保护值可以避免换热器因水流量减少而导致蒸发器结冰的可能性。因此蒸发器水流开关往往由主机厂安装在主机内部,并已调整到最合适的保护设定点,这样可以避免因现场安装人员的水平导致水流开关安装或设置不正常带来的隐患。
在选择压差开关时首先要确定机组的额定水流量,假设机组制冷量是在出水温度7℃,回水温度12℃的额定流量下测得的,假设制冷量不变,水流量减少为额定流量的50%,那么出水温度可能低达2℃,接近防冻保护温度,是非常危险的,因此我们建议压差式水流开关的流量动作保护设定值大于额定流量的50%,这个流量保护设定值可通过换热器压降与流量的曲线上大致得出压差开关保护压差值,然后再经过流量仪表测试验证。
复位流量是指水泵运行后通过换热器的水流使其闭合所需的水流量,精确的复位值流量是检验机组外水流量是否正常的一个关键指标,如果用户安装完毕后压差开关不能复位,这往往说明机组外水系统有问题,提示用户检查机组外水系统的设计和安装,因为一旦空调机组内换热器上安装压差式流量开关后,用户现场安装的任何情况都不影响它流量控制的准确性,因此方便现场安装人员查找机组水管路安装问题。复位流量建议小于额定流量的80%。
3冷凝器水流量保护
对于冷凝器来讲,适当的冷却水流量可以保证空调主机的制冷系统工作在较好的状态,保证机组的工作效率,当水流量过小不仅冷凝压力升高,制冷量下降,严重时可能导致压缩机发生故障。如果空调机组没有得到合适的冷却水流量,压缩机不工作,这可以充分保护压缩机避免发生故障。复位流量可以检测水系统的流量是否达到设计要求,正确的设定压差开关复位流量可以保证通过换热器所需的水流量,通常复位流量在60~80%额定流量。
1换热器水流量保护
