这是扭矩太大引起的,比较靠近的2个节点在不同侧搁置两根次梁,一定会引起很大的扭矩。原理很简单,两个人抓着你胳膊,一人顺时针拧,一人逆时针拧,你受得了么?
解决的办法是修改方案,设法把两根次梁连起来而不要错开。或者干脆错开得远一些,让间距范围内能布置足够多的抗扭箍筋。这样只错开一点点是最讨厌的。或者,干脆去掉一根次梁(或者两根都去掉),看看次梁能不能布置到其他地方。
如果实在没法改动,那么有两个方法:
1、用水平加腋的方法,把这个连接节点做大,然后在模型中不要错开,而是设置成一根连续梁(模型中看上去变成斜梁了)。
2、次梁设置铰接,既然不传递弯矩到主梁上,自然就没有扭转了,计算书发红的问题立刻解决。这个方法看起来很好,但是与之对应你必须有确保形成铰接的构造措施,必须真的做一个铰节点才行。例如做个牛腿搁置次梁,次梁和楼板之间不能整体现浇……仅仅减少次梁支座钢筋是没用的。
