有关N(零线)和PE(地线)的问题。
现在对于N和PE线越来越混乱了。N和PE线都是中性点引出线,为什么N线接控制回路是不属于接地,但是当PE线与回路有接触时则变成线路接地跳闸???还有就是在一个单相回路中:...
现在对于N和PE线越来越混乱了。N和PE线都是中性点引出线,为什么N线接控制回路是不属于接地,但是当PE线与回路有接触时则变成线路接地跳闸???还有就是在一个单相回路中:假如负载为一照明,用试电笔测量L线,试电笔会亮,但用试电笔去测量负载出线端,试电笔则没反应;没想明白这个问题,求解!
展开
4个回答
展开全部
确切说N是变压器中性点引出线,但不一定纳旦高N一定要接地,中性点接地方式的种类有TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT。其洞尺中IT系统就是中性点不接地系统。民用通迟侍常都是中性点接地系统,再有,N 是带电导体,PE线是不带电导体,N与火线是正常的导电回路,PE不是。所以当PE线与回路有接触时则变成线路接地跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
N是电路内的负载回路,PE是在电路之外的接地点。一般接设备的外壳。
假如负载为茄耐衡一照明亩州,用试电笔测量L线,试电笔会亮,但用试电笔去测颤做量负载出线端,试电笔则没反应;是因为负载出线接的N,N对地是0电位。如果N断路的话用试电笔去测量负载出线端,试电笔就有反应。
假如负载为茄耐衡一照明亩州,用试电笔测量L线,试电笔会亮,但用试电笔去测颤做量负载出线端,试电笔则没反应;是因为负载出线接的N,N对地是0电位。如果N断路的话用试电笔去测量负载出线端,试电笔就有反应。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
单相回路中,负载两端,一端接L线、另一端是N线,所岩中以正常工作情况下,“出线端”电笔不亮;
若故障情况下,N线断开,则“出粗历山线端”亦烂烂会亮。
若故障情况下,N线断开,则“出粗历山线端”亦烂烂会亮。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?