PKPM软件中1700的剪力墙(200mm厚)总是认为是短肢剪力墙,配筋信息总是按短肢剪力墙配,我该如何配筋?

 我来答
water0522
2012-11-07 · TA获得超过3639个赞
知道小有建树答主
回答量:355
采纳率:0%
帮助的人:370万
展开全部
这个我可以找到你的病症所在。
楼主你PKPM中剪力墙是按1600的节点间距输入的吧?PKPM中计算剪力墙高厚比取得是节点间距。1600/200=8,所以才按短肢剪力墙的。你说的1700的墙是加上节点边的100才够1700的吧?所以配筋是要正常配的,不按短肢剪力墙。
有一个问题就是PKPM计算短肢剪力墙倾覆力矩的时候会误差较大,因为他把不是短肢剪力墙的长墙也认成了短肢剪力墙,会造成短肢剪力墙倾覆力矩偏大的情况。如果你要准确的短肢剪力墙倾覆力矩,可以把墙厚改为199,或者节点间距稍微拉大一点点,比如1601,这样PKPM就不会认错了。
我要最佳,打了好久的字。
yinshan1234
2012-11-01 · TA获得超过1298个赞
知道小有建树答主
回答量:880
采纳率:50%
帮助的人:591万
展开全部
应该不会出现你说的这种情况,按照规范要求,>8d的墙肢就属于普通剪力墙了。如果真出现你说的这种情况,是不是你设定的结构类型为短肢剪力墙结构呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
筑砼匠
2012-10-31 · TA获得超过3985个赞
知道小有建树答主
回答量:5088
采纳率:0%
帮助的人:1013万
展开全部
看计算结果直接配筋就ok了,推荐一个 结构设计专业论坛 【中国土木结构论坛】, 百度一下你就知道!