小型断路器的使用类型B。C。D各是什么意思

 我来答
生活常识爱分享
高能答主

2019-07-18 · 专注于生活常识内容分享!
生活常识爱分享
采纳数:7564 获赞数:864769

向TA提问 私信TA
展开全部

是断路器的脱扣曲线,断路器速断脱扣器的动作特性曲线。

脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:

1、A曲线 脱扣电流为(2~3)In 。

2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In。

3、C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。

4、D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等。

5、K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。

如果是微断的话:B型 是3~5倍额定电流时脱扣C型 是5~10倍额定电流时脱扣D型 是10~14倍额定电流时脱扣按断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。

扩展资料

微型断路器

微型断路器是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。

在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,要考虑以下条件:

1、 断路器的额定电压不应小于线路额定电压。

2、断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流。

3、 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流。

4、 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合。

5、断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

参考资料来源:百度百科—微型断路器

参考资料来源:百度百科—脱扣曲线

许测智能
2024-10-24 广告
本公司成立于1996年,是从事电气测试设备、自动化系统、智能开关柜、智能预装式变电站的设计、生产及销售为一体的技术型企业。产品广泛应用于科研机构、市政工程、地产建筑、工矿企业、发电厂、变电站等电能及配电领域多年来,公司本着“科技先导、质量兴... 点击进入详情页
本回答由许测智能提供
我爱吃揪面
2008-03-25 · TA获得超过2012个赞
知道小有建树答主
回答量:1430
采纳率:0%
帮助的人:1377万
展开全部
1 断路器的分类和发展
世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。
1、1断路器的分类
小型低压断路器,从它的结构、用途所具有的功能来分,可分为万能式(又称框架式,国际上通称ACB)们塑料外壳式(国际上通称MCCS,NICB小型)两大类,它们相同的作用是:在正常情况下,作不频繁合、分电路成起动、停止电动机;在线路或电动机发生过载、短路或欠电压(电压不足)等故障时,能自动切断电路,予以保护。根据保护对象的不同,断路器又分为四种类型:
配电保护型-保护电源和电气线路(电线、电缆)和设备;电动机保护型——专作电动机的不频繁起动,运行中分断,以及在电动机发生过载、短路和欠电压时的保护;
家用和类似家用场所保护型--对照明线路、家用电器等的保护;
剩余电流(漏电)保护型--用来保护人身免受电击危险及防止电气火灾的保护器。
1.2小型断路器的发展
我国小型低压断路器经历了四代发展过程:
50年代,我国首次研制投产的是仿苏(A310O)的DZI系列产品(40年代中期水平)。60年代末期,针对DZI体积过大、短路分断能力偏小等缺陷,对它进行了技术改进,形成了我国自行设计的第一代产品DZI0系列。60~70年代,小规格电流的塑壳断路器有DZ5一10、DZ2~20、DZ5一25、DZ5一50、DZ15一50、DZ15一63等,它们的短路分断能力分别为1~3kA。
60年代后期,我国第一台电流动作型电子式漏电保安器诞生(主开关是DZS一20断路器)。我国首台电流动作型电磁式漏电断路器的型号是DZS—20L(主开关仍是DZS—20断路器)。70年代中后期,全国联合设计的新型(DZ15L—40xDZ15L—63)电流动作型电磁式漏电断路器试制成功,其壳架电流有40A、63A两种,额定电流6~63A,漏电动作电流有30mA、50mA、75mA和100mA,是快速型(漏电动作时间≤0.1s),断路器的短路分断能力为380V3hA和5kA。进入80年代就有DZL16、DZL18、DZL118。DZ12L、DZL33、DZL38和DZ10L等,大部分是电流动作型电子(集成电路)式漏电断路器(带过载、短路保护和不带过载、短路保护),80年代初,又开发了第二代的DZ20系列。与此同时,分别从美国西屋公司、日本寺崎电气公司引进具有80年代初技术水平,生产了H系列和TO、TG、TL等系列。
80年代中期,又引进德国F&G公司的技术,生产了FIN型(不带过载、短路保护)(In有25A、40A、63A,I△n有30mA、100mA、300mA和500mA)和FI/LS(带过载、短路保护)(In有2A、4A、6A、10A、20A、25A、32A等,I△n有30mA、50mA、100mA和300mA)的漏电断路器。
进入90年代,引进国外先进技术,开发生产了VigiC45EIE(电子式)、VigiC45ELM(电磁式)。ViglNC100等漏电断路器,漏电动作电流I△n30mA,快速型(VigiNC100,IQ。有30mA、300mA和500mA几种,快速动作型)。而后又推出了CMI系列、TM30系列、TG系列的BD、BF型及JXMZ型、HSMI系列、S系列等新型塑壳式断路器。
2 小型断路器附件及标准
无论是万能式(ACB)或塑料外壳式断路器(MCCB和一些MCB)现在都具备各种内、外部附件(又称附属装置),以增加断路器的功能。
2.1内部附件
辅助触点(辅助开关)——根据控制电磁铁和其他辅助回路电器的合、分需要而设置,目前较多的是采用发热电流(Ith)3A和6A的微动开关组成。
报警触点(报警开关)——反映断路器因线路故障(过载、短路)跳闸而接通声、光报警,它的发热电流较小,一般小于3A或更低。
分励脱扣器——作远距离操作,使断路器跳闸的一种脱扣器,它的控制电压有交流380V(400V)、220V(230V),直流220V、110V、24V等。
欠电压脱扣器——防止因线路电压不足,对线路或电动机造成损害的一种脱扣器,它与线路电压相同,通常有交流380V(400V)、220(230V)、直流110V、220V等。
2.2外部附件
外部转动手柄——适合于断路器在开关柜或抽屉柜门板上合、分断路器,可以起联锁作用,成套电器装置只有断电才能开门。
电动操作机构一用电磁铁或电动机等构成,代替手动合闸(ON)或分问(OFF)断路器,可远距离控制。机械联锁、自身闭锁。
2.3小型断路器标准
国内开发、研制和应用的小型断路器MCB保护型断路器,符合GB1963(等效采用IEC898)家用和类似家用场所过电流保护断路器》标准。而剩余电流保护型断路器(漏电断路器)应符合GB6829、GB16917IEC100)、EC755标准。
3 小型断路器应用
小型断路(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。MCB虽然
是一种终端电器,但其应用量大而且面广,若选用了不合适的MCB,由其造成的损失是不可忽视的。
3.1额定分断选择
MCB的额定分断能力是在保证断路器不受任何损坏的前提下,能分断的最大短路电流值。现在市场上
见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册,一般有各.skA、6hA、10hA等几种额定分断能力。我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用场合的最大短路容量,再选择MCB。如果MCB的额定分断能力小平被保护范围内的短路故障电流,则在发
生故障时,不但不能分断故障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的爆炸,危及人身和其它电气设备线路的安全运行。
低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设方式、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/0.4kV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。对于不同容量的配电变压器,低压馈线端短路电流是不同的。一般来说,对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于当地供电部门采用高压深入符合中。动的配电网络结线,其配电变压器的容量都控制在1600kVA以下,并采取单母线分段运行方式的低压电网供电,用电设备距供电电源距离较远(大干250米),选用4.skV及以上分断能力的MCB即可。对于专供或10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆截面较粗,供电距离较短,应选用6hA及以上额定分断能力的MCB。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似场合,则必须选用10kA及以上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验。此外,特别要注意的三点是:
3.1.1随着现代建筑物中配变容量的增大,大容量母线槽的使用以及用电设备与电源问的距离缩短等各种因素,使供电线路末端的短路电流也在不断地增大,特别是一些高档的写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共建筑,这类场合使用的MCB,在设计时应加以注意。

参考资料: http://www.chuandong.com/cdbbs/2006-11/15/2148361.html

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
suntieshan2
推荐于2017-11-25 · TA获得超过413个赞
知道小有建树答主
回答量:241
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
B-保护电子类负载。
C-保护常规负载和配电线缆。
D-保护启动电流大的冲击性负荷(电动机、变压器等)。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhaliang810816bb39
2008-03-24 · TA获得超过962个赞
知道小有建树答主
回答量:532
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
B-保护电子类电流较小负载。
C-保护常规负载和照明线路。
D-保护启动电流较大的负载,像电动机之类的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chaojixuan821
2008-03-24
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
断路器是做什么的?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式