展开全部
一、首先配多大功率的UPS电源是由设备负载来决定的,所有用到UPS的设备总功率是多少W?因为UPS是按照多大的负载量来决定的,有多大的负载就用多大的UPS主机。所以配一套UPS首先要确定主的几个点:1、所有用到UPS的设备的功率是多少W? 2、需要的输入输出电压是多少伏? 3、所需要的后备续航时间是多长的?主要知道这三个条件就可以配出一套UPS电源来的。另外要注意的是:如果设备负载是带感性负载的,那用的UPS就要更大的了,一般来说压缩机,电机这些都是感性负载。
二、知道了设备的功率就知道是配那个型号的主机了,因为如果不确定用什么型号的主机,后面的后备续航时间所用到多大容量的电池也是不知道用多大的,只要确定了主机的型号就可以算出所需要的多大容量的电池了,电池是决定了后备续航时间的长短,计算电池容量你可以用这个公式算:(主机的额定容量*所需要的后备续航时间)除以(主机所需要的电池电压)=电池的容量。这个公式只是大概的算出所需要多大的电池容量。一般的UPS电池都是用12V的。
三、有时候配一套UPS电源,一般来说是最好就是要求专业人员去现在看下,因为了解当场情况这样才是最好的,毕竟有些地方不到现场看的话是做的不够到位的,比如是场地大小差异,还有现场环境,怎么放置UPS等等,这些因为都比较重要的,只要了解现场,这样才能做出更合适的方案出来。
校俊独馨
2019-02-13 · TA获得超过3920个赞
知道大有可为答主
回答量:3097
采纳率:31%
帮助的人:225万
展开全部
  配备UPS电源的功率应根据负载和延时两个方面来决定。
  1、负载。确定负载多少,才能解决能带动的问题。如,负载总功率为3000瓦,,而2000瓦的UPS,显然“力不从心”。必须通过计算,计算前明确一个概念,中功率UPS的效率按80%,若有部分感性负载,按70%计算。3000÷80%=3750VA,感性负载则:3000÷70%=4285.7VA。考虑留有一定富余量,可选用5000VA的UPS电源。
  2、延时。延时是指市电中断后,能供电多久的问题。在既定的负载量和UPS功率的情况下,延时多久,取决于供电电池的容量,延时越长,要求电池的容量越大,这也意味着投入资金加大。以3000瓦的负载,采用100ah12伏电池,16节串联为192伏计算:3000÷192=15.625A,100(ah)÷15.625(A)=6.4(小时),可以供电6小时24分钟。
  建议:在一些重要场所,必须要实行不间断供电的话,可采取多种措施,如:
  1、争取到两家不同的电力公司,两路供电到现场。UPS只是作为切换两家供电公司的“媒介”,这时,UPS可配延时1至2小时的电池即可。
  2、另配柴油发电机。市电中断,发电机启动,代替市电给UPS供电。