调整三绕组变压器的中压侧分接头开关,可改变( )的电压? 高压侧和低压侧电压会改变吗?

当中压侧电压增大时,高压侧和低压侧会如何变化,尽量详细一点... 当中压侧电压增大时,高压侧和低压侧会如何变化,尽量详细一点 展开
 我来答
黔中游子姚启伦
2012-11-01 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50555
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
三绕组变压器分降压变压器(高压进电源)、升压变压器(低压进电源)中压变压器(中压进电源)。
降压变压器,一般在高压侧和中压侧装有分接开关。改变高压侧分接开关的位置可以改变中压侧、低压侧的电压。而改变中压侧分接开关位置,只能改变中压侧的电压。如果需要改变中、低压侧电压时,只要改变高压侧分接开关就可以;如果只改变低压侧电压时,除改变高压侧分接开关外,还应改变中压侧分接开关。
升压变压器,一般在低压侧和中压侧装有分接开关。改变低压侧分接开关的位置可以改变中压侧、低压侧的电压。而改变中压侧分接开关位置,只能改变中压侧的电压。如果需要改变高压、中压侧电压时,只要改变低压侧分接开关就可以;如果只改变高压侧电压时,除改变低压侧分接开关外,还应改变中压侧分接开关。
中压变压器,三侧都装有分接开关。改变低压侧分接开关的位置改变低压侧电压。改变高压侧分接开关的位置改变高压侧电压。改变中压侧分接开关位置,可以改变中压侧和低压侧电压。
英诺科技
2023-06-13 广告
 因为电流小,而且分接开关都装在靠近中性点的那边绕组上,电压水平也不高(针对星型连接)。  变压器的分接开关是起调压作用的。当电网电压高于或低于额定电压时,通过调节分接开关,可以使变压器的输出电压达到额定值。 光纤测温产品介绍荧光光纤测温福... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
百度网友4558167
推荐于2017-11-25 · TA获得超过4070个赞
知道大有可为答主
回答量:1576
采纳率:78%
帮助的人:509万
展开全部
对于我们常见的降压式动力变压器来说:分接头档位不同,变压器的变比就不同。
可以改变(低压侧)的电压。
1.高压侧电压不变。高压侧电压由供电网决定,随供电网电压波动而波动。
2.低压侧改变。低压侧电压受变比和供电网电压两个因素影响。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhuzi37
2012-11-01 · TA获得超过3148个赞
知道大有可为答主
回答量:3451
采纳率:94%
帮助的人:581万
展开全部
调节分接头开关位置,可改变低压侧即输出电压。当分接头开关放在大的位置上时,高压侧电压不会变,低压侧电压升高。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)