0.CASS工艺.出水氨氮很低.0.1左右.总氮出水超标.几乎没有去除率.总磷也超标.怎么回事?沉降比在12%. 15

污泥负荷0.04.污泥指数40.污泥浓度3800...... 污泥负荷0.04.污泥指数40.污泥浓度3800... 展开
 我来答
老鱼工作站
2012-11-04 · TA获得超过3718个赞
知道小有建树答主
回答量:1051
采纳率:50%
帮助的人:654万
展开全部
如此看来,硝化作用比较彻底,但是缺乏充分的反硝化。
说明,其一,回流不够,其二,反硝化时间短,溶解氧较高。其三,可能BOD:N小于4:1;
磷超标,说明,来水量可能比较少,污泥龄较长,排泥量不足。另外也可能是BOD:P小于17:1的范围
污泥指数40,浓度3800,说明沉降比只有152ml/1000ml=15%
污泥负荷0.04,生物成长太慢了,低负荷运行,硝化菌保留充分,但排泥量很少,磷所以不达标,可以辅助化学方法来除磷。
反硝化区域,应延长反硝化时间,即非曝气时间,加强脱氮效果。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b9d2d6e
2012-11-05 · TA获得超过576个赞
知道小有建树答主
回答量:307
采纳率:0%
帮助的人:194万
展开全部
赞一楼一个!不过CASS工艺回流不像AAO,没那么多作用。楼主CASS低负荷运行,个人建议:1、如果是水量不够,可以考虑停运某组

2、控制曝气量,在曝气周期间歇曝气,控制溶解氧浓度小于3mg/L
3、排泥每天进行,不要怕把污泥排没。以沉降比12%,泥龄12d计,每天需要排放污泥量:S*5m(水深)*1%,按照排泥泵的流量自己估计排泥时间。
4、BOD:N过小,也没什么好办法。不能为了脱氮补碳源。(工业废水另说)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qaz53004693
2012-11-04 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:143
采纳率:0%
帮助的人:38.9万
展开全部
cass工艺之前进水氨氮多少呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答