钢筋材料进场检验有哪些规定?
展开全部
1 钢筋的规格和性能应符合国家现行有关标准的规定。常用钢筋的主要性能指标应符合本规范附录B 的规定,公称直径、公称截面面积、计算截面面积及理论重量应符合本规范附录C 的规定。
2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或HRBF500E 钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1) 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2) 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3) 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9 %。
3 钢筋在运输和存放时,不得损坏包装和标志,并应按牌号、规格、炉批分别堆放。室外堆放时,应采用避免钢筋锈蚀的措施。
4 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应停止使用该批钢筋,并对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
首先,要求施工单位必须出具①产品合格证原件(复印件限制使用且必须盖公章);②产品备案证原件(复印件必须盖备案企业公章);③生产许可证编号;④检验钢材生产厂家是否在当地建委发布的正规生产企业名录中。
再者,需要检查该批钢筋①产品名称、型号与规格、牌号;②生产日期、生产厂名、厂址、厂印及生产许可证编号;③具有检验人员与检验单位证章和机械、化学性能规定的技术数据;④
采用的标准名称或代号;⑤螺纹钢筋表面必须有标志和附带的标牌;⑥
合格证,钢材总量不能超过60t(一个检验批)。
接着,进行外观检查。要求进场钢筋凡在车上有堆积成垛的必须全部卸车检验,并采取打捆抽检方法,检查内有有①钢筋表面有无产品标识(钢筋强度等级、厂家名称缩写、符号、钢筋规格),标识是否准确规范。②钢筋外观有无颜色异常、锈蚀严重、规格实测超标、表面裂纹、重皮等。
待以上完成后,由见证取样人员监督施工单位取样员现场按规定取样,取样完成后与施工单位共同送至试验室进行复试,在接到检验合格通知后(注:对不能马上出具合格报告的,应有临时报告)方可予以进场,否则做好相关记录和标志予以清退。
再者,需要检查该批钢筋①产品名称、型号与规格、牌号;②生产日期、生产厂名、厂址、厂印及生产许可证编号;③具有检验人员与检验单位证章和机械、化学性能规定的技术数据;④ 采用的标准名称或代号;⑤螺纹钢筋表面必须有标志和附带的标牌;⑥ 合格证,钢材总量不能超过60t(一个检验批)。
接着,进行外观检查。