10kv进线柜电流互感器参数看不懂,请教高人

进线柜设计图纸里,电流互感器一栏写的是:LZZBJ9-12150b/2400/50.5800/5A.10P2015/30VA请问这个电流互感器的变比是多少啊?400/5还... 进线柜设计图纸里,电流互感器一栏写的是:
LZZBJ9-12 150b/2
400/5 0.5
800/5A.10P20
15/30VA
请问这个电流互感器的变比是多少啊?400/5还是800/5呢?请懂行的人回答。
展开
 我来答
yjh_27
2012-11-09 · TA获得超过9357个赞
知道大有可为答主
回答量:5454
采纳率:83%
帮助的人:1444万
展开全部
如不是笔误,就是要求定制400/5用于测量,800/5A用于保护。估计10kV系统短路容量很大。