变压器短路试验可以测得什么参数
4个回答
展开全部
变压器短路试验可以测得铜损与短路阻抗。
变压器空载时,由于原线圈的电阻一般都很小,空载电流与电压之间的相位差很大(接近90°),因此铜损可忽略,即空载时的损耗基本上等于铁损。变压器工作时,铜损主要决定于负载电流的大小,而负载电流的大小不仅与负载阻抗的大小有关而且与负载阻抗的性质有关,因此铜损的大小实际上是由负载的大小与功率因数决定。
变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
短路试验在高压侧进行,在高压侧电压由0增加到电流等于额定电流,低压侧短路,可以测得:高压侧电压US(阻抗电压),电流I1,高压侧输入功率PS
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器是试验项目有很多,你提的短路试验就是测量变压器的“铜损”,也就是变压器的线圈的损耗;还要一个叫“铁损”,就是变压器的空载试验,也就是变压器的铁芯损耗了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应注意:
1、从高压侧输入电压,低压侧短路,输入电压从低到高。
2、不能从低压侧输入电压,高压不能短路。
3、电压不能升得过快。
4、注意变压器的温升。
5、低压侧电流不能超过额定电流。
1、从高压侧输入电压,低压侧短路,输入电压从低到高。
2、不能从低压侧输入电压,高压不能短路。
3、电压不能升得过快。
4、注意变压器的温升。
5、低压侧电流不能超过额定电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?