如何测量变压器内部是否短路?
展开全部
用身边的摇表或万用表只能测量变压器绕组对地是否短路。
而变压器绕组匝间短路和相间短路,用这些仪表是测量不出来的,因为它们的精度不够。
▲用摇表测量变压器绕组对地是否短路
由于变压器三相绕组和变压器外壳是绝缘的,一旦短路,绕组和外壳的阻值会变得很小。
摇表选用与变压器电压等级相应的电压值,如变压器是380V的,应选用500V的摇表(或电子绝缘表),1000V应选用2500V的,以此类推。把摇表的两根线分别接在某一绕组的端头和金属外壳上,如果测量结果在2兆欧以下可判断绕组对地绝缘已经很恶劣;若是欧姆级,可断定形成短路。
▲绕组的匝间短路或相间短路,需要利用电桥测量绕组的正常阻值和短路阻值进行比较,然后得出结论。
在不拆解的条件下,只能测量绕组间短路,绕组内的匝间短路是无用仪表直接测量的。
但匝间短路可以间接测量。
但匝间短路可以间接测量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通常简单的办法就是在一个适当的绕组空载输入一个交流低压,检查空载输入电流大小、其他绕组的电压输出是否按照变压比存在正常的电压输出以及线包发热程度。若变压器存在短路漏电,空载电流将大大增加,线包迅速发热,按变压比应有的输出电压降低。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
使用双臂电桥测量绕组之间的直流电阻
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如何测量变压器内部是否短路:
使用摇表:铁芯与线圈组、线圈组与线圈组之间的绝缘。
使用摇表:铁芯与线圈组、线圈组与线圈组之间的绝缘。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?