变压器烧毁原因

一个星期内两台油浸式变压器先后烧毁,一台800VA,一台1250VA。现场情况:1、变压器烧毁时均为晚上,生产已经停止用电量不大,2、低压柜和高压柜均未跳闸断电,仅变压器... 一个星期内两台油浸式变压器先后烧毁,一台800VA,一台1250VA。现场情况:1、变压器烧毁时均为晚上,生产已经停止用电量不大,2、低压柜和高压柜均未跳闸断电,仅变压器烧毁后引起供电线路越级跳闸,3、变压器烧毁后线圈有漏铜现象。 展开
 我来答
chahugai8888
推荐于2017-11-25 · TA获得超过3759个赞
知道大有可为答主
回答量:1493
采纳率:66%
帮助的人:374万
展开全部
1.变压器本体故障,按规范,800VA和1250VA变只装过电流、过负荷、电流速断保护,无差动保护,所以本体故障,低压侧开关不会跳,除非低压侧开关安装了低电压保护;2.高压侧的保护没有动作,可能是保护整定值出了问题或者是保护装置本身出了问题,或者是高压开关的机构出了问题;我认为机构出问题的概率较大,因为过电流、过负荷和瓦斯保护都没有能够使开关跳闸。3.晚上低负荷时烧毁,为了保证高峰时的电压,低峰时电压是否太高?变压器油是否合格?4.查一查是高压绕组故障还是低压绕组故障。再查一查当时的高压供电系统有没有故障,比如单相接地故障会造成健全相相电压升高为线电压。
突然的自我FZQ
2012-11-16 · TA获得超过318个赞
知道小有建树答主
回答量:453
采纳率:0%
帮助的人:71.4万
展开全部
就本人经验而言,此变压器为高压侧烧毁击穿漏电造成的越级跳闸。
原因:1.因为你的高压柜只具备过载保护而不具备漏电保护,电站的具备,所以就越级跳闸了。
2.可能为轻微烧毁,高压侧工作电流正常,只是高压侧漏电而已,所以过载保护对它不起作用,只有高压漏电保护才起作用。
这种烧毁原因不是一日两日造成的,而是变压器长期超负荷超温工作造成的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蓝蓝莲花花
推荐于2021-02-08 · TA获得超过3224个赞
知道小有建树答主
回答量:1447
采纳率:100%
帮助的人:481万
展开全部
1.低压和高压柜都不跳闸,说明保护整定值不合实际工作需要。2.夜间烧毁肯定不是过载,应当从其他方面查找原因,例如:系统电压过高、烧变压器时,系统是否发生长时间的接地?变压器今年做过预防性试验没?试验数据、各项指标如何?等等 ,仅供参考,提供一个思路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
CZJ489
2012-11-10 · TA获得超过1308个赞
知道小有建树答主
回答量:2076
采纳率:100%
帮助的人:715万
展开全部
变压器功率偏小负载重,电压偏高,绕组绝缘不好,变压器温升高散热不好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
alrzh
2012-11-15 · TA获得超过208个赞
知道答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:99.7万
展开全部
一台800VA,一台1250VA,这么小的变压器??什么电压等级?系统接线如何?各类用电负荷多少?定值多少?保护装置看过吗?一系列问题都没回答。凭空无法回答你问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)