新安装的变压器竣工后如何验收?
1、变压器安装竣工后必须进行电气特性和绝缘特性试验,即交接试验。
2、在交接试验全部项目合格之后,安装施工部门与运行管理部门之间必须对变压器进行交接验收。这是新装变压器送电之前的必经的重要程序。交接验收的主要内容如下:
(1)、安装施工部门向运行管理部门移交变压器制造厂的全部技术文件,包括变压器及其组件的安装使用说明书和出厂试验资料等,并应移交各种备用组件与专用设备和工具。
(2)、安装施工部门向运行管理部门移交安装和试验资料,包括各种测试记录和交接试验报告等。
(3)、对变压器安装进行现场验收,并对某些组件进行复核。当双方对各种交接验收确无异议时,办理交接手续,即确认全部安装工程完成。
扩展资料:
变压器验收的项目有:
1、变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。
2、变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。
3、各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。
4、变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。
5、各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。
6、基础牢固稳定,黏缠应有可靠的制动装置。
7、保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,庭值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。
8、冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。
9、呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。
10、主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片。
11、变压器的防雷保护应符合规程要求。
12、防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。
13、变压器的坡度应合格。
2015-11-03 · 知道合伙人教育行家
检查变压器保护正确完好。最后对变压器冲击合闸5次,试运行期间各部良好即验收合格。
推荐于2017-09-03 · 知道合伙人教育行家
一、外观检查
1、一般要求
1) 检查本体外观
要求变压器器身洁净、无凹陷破损、密封盖板完好,起吊、千斤顶支撑、各阀门等标识清 楚,无渗漏油现象、油漆完整美观,铭牌标示清晰并面向巡视通道方向,内容齐全(所用 绝缘油应注明油规格及厂家),本体二次电缆排列整齐,电缆无中间接头,各处电缆接线 口密封良好。
2) 检查引线外观
要求长度合适、接线美观、安全距离足够,软导线无散股,断股现象,硬母线与套管连接 处应用伸缩节连接。
3) 检查铭牌
内容正确、齐全,各项参数符合设计要求,挂设规范。
4) 检查设备标志
10kV 配电变压器标志牌应正确、齐全、规范,符合广东电网公司配网安健环设施标准要求。
2、油浸式配电变压器要求
1) 检查储油柜外观
要求储油柜外观干净整洁。无凹陷破损、密封盖板完好、油漆完整、油位指示清晰、油位 指示装置无破损、无入水现象、无渗漏油、无变形、进、出油管指示清晰。
2) 检查散热器外观
要求散热器外观清洁、安装齐整、无凹陷破损、密封盖板完好、油漆完整、编号清晰、无 渗漏油、油泵位置指示正确。
3) 检查分接开关外观
检查分接开关:档位指示清楚、无渗漏油,档位操作箱密封良好。
4) 检查气体继电器外观
要求气体继电器无渗漏油,清洁、无破损。气体继电器安装方向标示清晰正确。检查气体 继电器是否已解除运输用的固定。应有不锈钢防雨罩并完好。
5) 检查压力释放阀外观
要求压力释放阀无渗漏油。阀盖内应清洁,密封良好。
6) 检查套管外观
要求套管表面清洁,无裂缝、无损伤、无放电痕迹、无渗漏油、安装中心度正常。
7) 测温装置
应装有供水银温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部,并伸入油内120mm±10mm。温度 计指示正常。
8) 吸湿器
吸湿器与储油柜间的连接管的密封应良好,呼吸应畅通。吸湿剂应干燥。
9) 温度测量装置
要求温度测量装置安装牢靠,就地和远方温度计指示值应一致;温度计无裂缝、无损伤, 表面清洁,指示准确且清晰,并且朝向运行巡视方向。
10) 其他
变压器整体油漆均匀完好,相色标识正确。
3、干式配电变压器要求
1) 铁心
变压器铁心和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)和防腐蚀的保护层。接地装置应有防锈 镀层,并附有明显的接地标志。
2) 绕组
变压器各绕组应有相应的接线端子标志,所有标志应牢固且耐腐蚀。
采用包封式高压绕组树脂表面易见位置,应有符合行业标准要求的“高压危险”标志。
3) 外壳
变压器外壳采用组合式。保护外壳的门应高、低压侧分别设置并加标志,外壳采用铝合金 材料(防护 等级为IP20),并要求重量轻、安装拆卸方便、通风良好。 外壳及外壳门必须有效接地。
4) 检查分接开关外观
检查分接开关:档位指示清楚,连接牢固。
5) 监测、报警和跳闸接点
变压器应装设数字显示式温度计,监测变压器运行温度,并设有测温报或警跳闸接点。温 度计应装于变压器上或前柜门上(带保护外壳变压器)。控制箱(如果有)应装在柜门的一侧。 6) 其他要求
变压器绝缘件应经防潮处理。
二、质量检查
1、一般要求
1) 检查本体安装质量
要求配电变压器基础(或槽钢)应水平,本体安装牢固,本体接地应可靠、规范;变压器 中性点与外壳连接为一点后再与接地引下线相连,接地引下线及其与接地网的连接应满足 设计要求,户内接地引线应涂黄绿色条纹;连接螺丝应用热镀锌螺丝,紧固螺丝规格符合 规范、安装紧固;水泥基础无破裂,台架变槽钢完好、无弯曲变形。
2) 检查分接开关安装质量
要求分接开关转动灵活、档位正确;分接头位置符合运行要求,三相一致。
3) 检查引下线
要求引下线无散股、断股,引下线规格符合设计要求;连接螺丝应用热镀锌螺丝,紧固螺 丝规格符合规范,紧固螺丝安装紧固;使用线夹符合规范,线夹接触面应打磨并上导电脂; 相间距离符合规程要求,导线对地距离符合规程要求。引线松紧适度,无明显过紧过松现象。
2、油浸式配电变压器要求
1) 铁心
整个铁心组件均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动而松动。
2) 检查储油柜安装质量
要求呼吸器与储油柜间的连接管的密封应良好、吸湿剂应干燥、无变色,油封油位应在油 面线上或按产品的技术要求进行、油位指示与储油柜的真实油位相符、储油柜呼吸畅通、 连接螺丝应用热镀锌螺丝、紧固螺丝规格符合规范、紧固螺丝安装紧固。所有阀门操作灵 活、所有阀门开闭位置正确清晰、阀门与法兰连接处密封良好。
3) 检查气体继电器
要求气体继电器制造厂规定安装,螺丝应用热镀锌螺丝,紧固螺丝规格符合规范。接点动 作正确,气体继电器按DL/T540 校验合格,动作值符合整定要求。
4) 检查压力释放阀
压力释放阀的接点动作可靠,信号正确,接点和回路绝缘良好。压力释放阀应具备防潮和 进水的功能,如不具备应加装防雨罩。二次电缆引线在继电器侧应有滴水弯,电缆孔应封
堵完好。动作压力符合整定要求。
5) 检查套管
要求套管安装位置正确。紧固螺丝规格符合规范,紧固螺丝安装紧固。
6) 测温装置
温度计安装符合要求,温度计应按规定进行校验合格,指示正常。
3、干式配电变压器要求
1) 铁心
整个铁心组件均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动而松动。
2) 绕组
绕组绝缘完好,无破损、无受潮。
3) 外壳
变压器加装保护外壳后,不应降容,并保证温升不超标。
4) 风冷装置
配装风冷装置的变压器,其风扇应由热保护装置自动控制,且选用低噪声的轴流风扇, 并应符合JB/T 8971的要求。
5) 其他要求
变压器应装有底脚,其上设有安装用的定位孔,孔中心距(纵向尺寸)要按国家标准规定。