请教个问题,假设TN-S,开关箱里对不同设备电动机/电焊机/照明灯,分别如何设置电器元件组合形式? 15
1、比如电动机有几种组合(1、隔离开关+断路器+漏电保护器,;2、?+?+?;3、……),电焊机几种,照明几种2、如果不完全按照国家规范,施工现场实际中以上几种组合情形那...
1、比如电动机有几种组合(1、隔离开关+断路器+漏电保护器,;2、?+?+?;3、……),电焊机几种,照明几种
2、如果不完全按照国家规范,施工现场实际中以上几种组合情形那些电器元件可以省略不用?
我是初学,呵呵
请懂行的朋友仔细看一下我想了解的内容再解答哦,最好详细又通俗.谢谢啦 展开
2、如果不完全按照国家规范,施工现场实际中以上几种组合情形那些电器元件可以省略不用?
我是初学,呵呵
请懂行的朋友仔细看一下我想了解的内容再解答哦,最好详细又通俗.谢谢啦 展开
展开全部
漏电保护器可以不用,隔离开关可以不用,断路器、过流保护器要用,电焊机总的来说是两种直流和交流,看你一次电流是多少A用多大电流的断路器,照明功率500W以内可用2A的断路器控制超过500W用5A-20A控制
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
母线下来是隔离开关 再下来是断路器 然后是漏电保护器用来控制断路器 断路器向下是小型短路器要几路就装几只 应该是一个都不能少 否则违法