压缩空气管道安装

1台螺杆式空压机(其中的尤其分离器要定期检测),储气罐1立方,原用40mm的PPR管,特检院检查不合格。现改用20mm的镀锌管,请问需要专门的设计、验收吗?有相应的资料吗... 1台螺杆式空压机(其中的尤其分离器要定期检测),储气罐1立方,原用40mm的PPR管,特检院检查不合格。现改用20mm的镀锌管,请问需要专门的设计、验收吗?有相应的资料吗?我看了网上都是空压站的设计规范,好像不太适用 展开
 我来答
该问答中所提及的号码未经验证,请注意甄别。
三界大亨
2015-11-13 · 知道合伙人交通运输行家
三界大亨
知道合伙人交通运输行家
采纳数:139 获赞数:13529
学生,学习过摄影,word,ppt,对交通知识也比较了解

向TA提问 私信TA
展开全部
    压空管道安装:
  将管子、管件、阀件等,按设计要求安装就位,使压缩空气保持规定的工作压力输送到用户的施工作业。安装程序有管材选用、管子加工、管道敷设、管道连接、管道试验和管道吹扫等。

  管材选用 压缩空气管道常用的管材为无缝钢管。管道系统内设置阀门、减压装置、排油水器、补偿器、配气器及计器仪表等,均按设计图纸进行选用和加工。管材及管件需进行外观检查。高压管道的管材要使用磁力探伤等方法进行无损检验。管材在加工前要进行除锈和涂防锈漆,阀类应进行清洗、研磨和水压试验。
  管子加工 包括管子切割和撤弯等。(1)管子切割。公称直径n在50mm以下的管子和仇在50mm以上的高压管子均采用机械或手工切割,中低压大管径(Dg>50mm)管子采用火焰切割。(2)管子掇弯。可采用冷拭或热撤方法,管径Dg≤150mm采用冷撤管径Dg>150mm采用热搋。无冷拭机具时小管径管子也可用热拭。大管径的弯管多采用切一焊方法加工。管道系统的“П”型补偿器多采用拭制,其弯曲半径为3~4倍管直径,急弯弯头为1.5倍管直径。撤制补偿器的椭圆率、壁厚减薄率、波浪度和角度偏差均应符合技术规范的要求。
  管道敷设 分架空敷设、地沟敷设和埋地敷设。敷设前要按图纸核对位置,把管子及附件运到现场,将管子加工时残留在管内的焊渣、砂石、破布等杂物清理干净。
  (1)架空敷设。厂区架空管道常与煤气管道、热力管道等共架,安装时要按施工方案统一安排,一般在煤气管道安装固定后,采用自行吊装机械与其他工业管道同时吊装。管道吊装前,在地面组对成30m长的管段,涂刷防锈漆和第一道面漆。室内架空管道一般沿墙和柱敷设,可借助车间内桥式起重机、电葫芦吊装到车间走台,再用人工安装就位。无此条件时也可用链式起重机吊装。管道穿墙和楼板时要埋设套管。
  (2)地沟敷设。管道地沟分通行地沟、半通行地沟和不通行地沟。在通行地沟敷设时,将管子从地沟的吊装口送入地沟并沿沟底排列,在沟内组对,用链式起重机或人工吊装就位。在半通行地沟和不通行地沟敷设时,一般在地面组对,待地沟内支架安装好后,将管道放入地沟内,进行连接固定,待管道试验合格后,进行涂装,最后加地沟盖封闭。
  (3)埋地敷设。管道敷设前按设计要求进行防腐处理,在地面组对后,用自行起重机械或人工方法吊装。管道搬运和吊装时要注意保护防腐层。管道在沟内连接、试验和吹扫合格后,对所有管道的焊口和已经损坏的防腐层都要进行防腐处理,检查合格后方可回填。
  管道连接 管道吊装就位后进行找正和调整,待达到标高、中心线和坡度均正确无误后,即进行连接固定。室外管道均采用焊接,管径不大于50mm的管子一般用气焊,管径大于50mm的管子采用电焊,高压管道均采用电焊或氩弧焊。室内管径不大于50mm的中低压管道可采用螺纹连接,管道与阀门、附件和设备采用法兰连接或螺纹连接。管道固定前对补偿器进行预拉伸,拉伸量为设计膨胀量的1/2。从干管引出支管时必须从干管上部开出三通口,防止干管内的冷凝水、油污进入支管和设备。高压管道开三通口采用钻孔,不得用火焰切割。
  管道试验管道试验分强度试验和严密性试验。
  (1)强度试验。试验介质用清洁水或压缩空气。水压试验压力为工作压力的1.25倍,气压试验压力为工作压力的1.15倍。
  (2)严密性试验。试验介质用压缩空气,试验压力(Ps)等于工作压力(P)。在试验过程中,当压力达到下述值时应进行外观检查:Ps<0.2MPa,当达到00.6Ps时;Ps≥0.2MPa,当达到0.3Ps和0.6Ps时。
  若检查没有发现泄漏和异常情况,即可升压至试验压力,保持24h,计算每小时平均泄漏率(A)。
  式中P1、T1为试验开始时的绝对压力和温度;P2、T2为试验结束时的绝对压力和温度。
  当A≤1%时为合格。
  管道吹扫 管道试验合格后或通气前,用压缩空气进行吹扫,把安装过程中残留在管内的焊渣、铁屑、泥土、破布等杂物吹扫干净,防止通气时进入仪表和设备。
深圳冠瑞达
2024-11-19 广告
咨询电话:15013829523。深圳市冠瑞达能源装备有限公司成立于2012年,是一家中美合作专业生产天然气螺杆压缩机的高 新技术企业。冠瑞达以客户为中心,以整合行业内强大技术和服务力量的合作机制,以一丝不苟的敬业精神、真诚守信的合作理念,... 点击进入详情页
本回答由深圳冠瑞达提供
jx_compressor
2012-11-14 · TA获得超过201个赞
知道答主
回答量:209
采纳率:0%
帮助的人:137万
展开全部
这么小的空压机和储气罐,也要检?锅检所真是闲的没事做,建议楼主看看“特种设备质量监督与安全监察规定”简称“安规”,按那上面做就好。另外,你这个油气分离器,1m³储气罐主要不是10公斤以上压力的,都是属于简单压力容器,不需要检的。
追问
空压机和储气罐不要检,是油气分离器要检,来检的时候看到输气管道有40mm说不合格,要整改。就自己动手改成20mm的,没有啥设计验收的,不知道是不是可以。
追答
存心找你的茬的话,你自己改都不行的,得有特种设备安装资质的才行。油气分离器也是属于简单压力容器的,毫无疑问。
请他们吃个饭,塞两条烟吧,这都不会做?他们是爷,得罪不起。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
气体工程
2012-11-14 · TA获得超过191个赞
知道小有建树答主
回答量:180
采纳率:37%
帮助的人:64.5万
展开全部
如果改用20MM的镀锌管,就不归压力管道监管范畴了,如果是40MM的话,是压力管道,是质量技术监督局特设科来监管的,要办理安装告知等手续,如果是20MM,就不需要报装了,你可以找相对专业化的公司来设计、按照验收规范来验收。一般情况下都没有任何问题的,我也做特种气体的有个公司介绍给你020-62738996,你可以联系这个公司。
追问
如果自己安装的话,会有问题吗?
追答
不是的,压力管道的监管范畴是12.7MM,是一英寸以上。如果是压力管道的话,你们自己安装应该没有资质吧?如果有资质压力管道安装资质就可以,没有资质是不能安装的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询