安装车间压缩空气管路需要哪些施工技术?
2、从总管或干管上引出支管时,必须从总管或干管的顶部引出,接至离地面1.2~1.5m处,并装一个分气筒,分气筒上装有软管接头。
3、管道应按气流方向设置不小于0.002的坡度,干管的终点应设置集水器。
4、管路弯头应尽量采用煨弯,它的弯曲半径一般为4D,不应小于3D。
5、压缩空气管道安装完毕后,应进行强度和严密性试验,试验介质一般为水。当工作压力P<0.5MPa时,试验压力Ps=1.5P,但Ps ≮0.2MPa; 当工作压力P≥0.5MPa时,试验压力Ps=1.25P,但Ps≮ P+0.3MPa。管路在试验压力下保持20分钟作外观检查,然后降至工作压力进行严密性实验,无渗漏即为合格。
6、强度及严密性实验合格后进行气密性试验,试验介质为压缩空气或无油压缩空气。气密性试验压力为1.05P。实验时压力应缓慢上升,达到下述压力时进行外观检查:Ps小于0.2MPa、Ps大于或等于0.2MPa~0.3Ps、0.6Ps。当无异常情况时,方可继续升高压力。达到试验压力后稳压24小时,记录试验开始与终了时的压力与温度,计算其每小时渗漏率。渗漏率标准为ΔP不大于 1%/h,在此标准内即认为管路气密性试验合格。
dpc为您介绍压缩空气管道安装施工技术
1、压缩空气管道一般选用低压流体输送用焊接钢管、低压流体输送用镀锌钢管和无缝钢管,也可以根据设计要求选用。管道直径不大于50mm,也可采用螺纹的方式进行连接,以白漆麻丝或生料带作填料;管道直径50mm以上,建议采用焊接方式连接。
车间压缩空气管路分总管、干管和支立管。车间压缩空气管路可采用架空敷设、地沟敷设、埋地敷设或架空、埋地相结合的敷设方式。为便于管理与维修,应以沿墙或柱子架空敷设为主,架空敷设高度以不妨碍交通为原则,但一般不小于2.5m,并尽量减少对采光的影响。