计算出了总的有功功率,无功功率,视在功率,并进行了无功补偿,请问如何选择变压器的容量?

因为是实际工程中如何选择变压器容量... 因为是实际工程中如何选择变压器容量 展开
 我来答
求学路途中
2012-11-15 · TA获得超过941个赞
知道小有建树答主
回答量:591
采纳率:33%
帮助的人:103万
展开全部
变压器的容量是根据你所使用的设备负荷来定的,实际操作中应该比有功功率和无功功率的总和再大一个级别就可以了(因为考虑到了误差)。比方说25KW的负载选用25KVA及30KVA的变压器就可以了。但是选用时也不可过大,也不可过小,如果太大会形成:大马拉小车的一个状态造成损耗严重,如果太小会使变压器处在一个过负荷运行容易烧坏变压器。
鲁承宝
2012-11-15 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2040万
展开全部
变压器容量要根据负载容量而定,一般选择是,KVA*0.8是KW,变压器最好的运行状态是变压器额定容量65-75%,一般再*0.7-0.85的同时运行系数就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2012-11-15 · TA获得超过5205个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2383万
展开全部
这个要看是什么负荷,一般是负荷是多少KW就用多少KVA的变压器或者再小一个级别都行的
追问
因为昨天一个老的工程师说要除以一个0.8的因数,我查了网上说是要除以负载持续率,但是除了之后数字更大了
追答
那只是设计上的,忽悠人的多。在实际的运行中是不可能同时出现最大负荷的,我观察过不小的厂家的负荷情况,所有的负荷运行基本上就是1KW是1A多一点的电流,在实际的计算中1KW是差不多2A左右。考虑到变压器的最经济运行是负载率是在60-80%之间,所以就按总功率或者是小一级选取
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)