建筑内消防应急照明灯具的照度有哪些要求

 我来答
远景教育17
2022-07-31 · TA获得超过5181个赞
知道小有建树答主
回答量:241
采纳率:0%
帮助的人:80.7万
展开全部
建筑内消防应急照明灯具的照度有哪些要求

建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

1、对于疏散走道,不应低于1.0lx;

2、对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;

3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。

规定的区域均为疏散过程中的重要过渡区或视作室内的安全区,适当提高疏散应急照明的照度值,可以大大提高人员的疏散速度和安全疏散条件,有效减少人员伤亡。

本条规定设置消防疏散照明场所的照度值,考虑了我国各类建筑中暴露出来的一些影响人员疏散的问题,参考了美国、英国等国家的相关标准,但仍较这些国家的标准要求低。因此,有条件的,要尽量增加该照明的照度,从而提高疏散的安全性。