在机房建设中,机柜内设备和机柜是如何接地的?这有没有相关国家规范或者行业标准?请详细告知,谢谢。

 我来答
哎哟带你看娱乐
高粉答主

2019-08-10 · 专注于娱乐内容解说介绍,带你了解娱乐圈
哎哟带你看娱乐
采纳数:479 获赞数:276707

向TA提问 私信TA
展开全部

要求系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地;相关标准为GB9361-2011《计算机场地安全要求》。

交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1Ω。终端设备接地要求给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。

在准备安装场地时,参考如下国家标准:GB50173-93《电子计算机机房设计规范》、GB2887-89《计算站场地技术条件》、GB9361-88《计算站场地安全要求》、EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准等。

扩展资料:

机房建设要求规定:

1、配电柜内应根据计算机设备及其辅助设备的不同要求,设置中线和接地的连接装置。配电柜(箱)中的安全保护接地线(PE)应与等电位接地汇集箱可靠连接,但注意机房内电源中线(N)应当与接地线(PE)绝缘。

2、配电柜内采用的母线、接线排、及各种电缆、导线、中性线、接地线等,符合国家标准。关按国家规定的颜色标志、编号。所有空气开关连接均用铜排。

3、配电柜内配有应急开关,消防报警系统与动力配电柜(XP1)联动,当消防报警信号被确认后,由消防控制系统将动力配电柜(XP1)的电源切断。

参考资料来源:百度百科-机房建设标准

广州华铭
2024-04-19 广告
图腾机柜是专为网络、电力、电子方面应用而设计的。广泛适用于电脑及计算机数据网络、传呼、布线、PA广播系统、音响系统、银行、金融、地铁、机场工程、工程系统、铁路控制系统等用途。图腾机柜是机柜行业的著名品牌,发展十多年来,为中国的信息化发展做出... 点击进入详情页
本回答由广州华铭提供
自然熟1230
推荐于2017-10-06 · TA获得超过1846个赞
知道小有建树答主
回答量:1188
采纳率:89%
帮助的人:330万
展开全部
1、配电柜一般都有基础槽钢,国人的常规做法是槽钢接地(吧接地线用扁钢接到基础槽钢上),基础槽钢上可以焊接些螺栓,用铜导线从槽钢的螺栓连接到盘的外壳上。
2、电气热控专业一般也都这么做
更多追问追答
追问
那您能否说一下,机柜的接地,配电柜的我知道。
追答
也是这样做
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
onflow74
2012-11-21 · TA获得超过318个赞
知道小有建树答主
回答量:232
采纳率:60%
帮助的人:64.8万
展开全部
要看多大的机房,是采用S型,M型,还是S+M的混合接地方案,除了建筑本体进行的A级接地外,B\C\D级接地都需要在机房建设设计阶段予以充分考虑,机房接地根据对象和类型等不同分为天馈地、电源地、信号的、防雷地、静电地等等,建议参考GB50174-2008、GB50052-2009、GB50057-2000、GB50311-2007、JGJ16-2008、09DX009图集及J-STD 607-A等规范处理。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
770596985飓风
2012-11-22
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:5479
展开全部
机房建设中,将机柜内设备和机柜用接地线引到机房内的接地汇集排上,接地汇集排上通过接地线连到大地中的接地体上。接地电阻≤1欧姆。 
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jhchenglin66
2012-11-26
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:4.9万
展开全部
晕啊,机柜中没有PDU?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式