按照架空送电线路设计技术规程的要求,下面哪些是规定的正常运行荷载组合?( )
A.年平均气温、无风、无冰B.基本风速、无冰、未断线C.设计覆冰、相应风速及气温、未断线D.最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔,不含大跨越直线塔)...
A.年平均气温、无风、无冰
B.基本风速、无冰、未断线
C.设计覆冰、相应风速及气温、未断线
D.最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔,不含大跨越直线塔) 展开
B.基本风速、无冰、未断线
C.设计覆冰、相应风速及气温、未断线
D.最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔,不含大跨越直线塔) 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第10.1.4条规定,各类杆塔的正常运行情况,应计算下列荷载组合:①基本风速、无冰、未断线(包括最小垂直荷载和最大水平荷载组合);②设计覆冰、相应风速及气温、未断线;③最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔)。
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第10.1.4条规定,各类杆塔的正常运行情况,应计算下列荷载组合:①基本风速、无冰、未断线(包括最小垂直荷载和最大水平荷载组合);②设计覆冰、相应风速及气温、未断线;③最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔)。