增量编码器的脉冲数选择。 150

安装在旋转轴上,转轴转一圈需7-8秒。转轴的半径为8cm。输入端每秒最高接收10脉冲。请问选择多少脉冲的编码器比较合适。最好提供计算公式,谢谢!... 安装在旋转轴上,转轴转一圈需7-8秒。转轴的半径为8cm。输入端每秒最高接收10脉冲。请问选择多少脉冲的编码器比较合适。最好提供计算公式,谢谢! 展开
 我来答
350847597
2012-11-27 · TA获得超过347个赞
知道小有建树答主
回答量:146
采纳率:0%
帮助的人:82.8万
展开全部
所需测量转动轴转速N为1/7S=0.143RPM,
控制端信号接受频率f最大为10HZ,
可选编码器最大脉冲为f/N=70P,由2的N次方为标准脉冲,推荐选用编码器脉冲为64P。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
luxuefong
2012-11-21 · TA获得超过149个赞
知道答主
回答量:58
采纳率:0%
帮助的人:47.7万
展开全部
若速度=1圈/7秒 最高接收频率 10/秒 则编码器极限脉冲数=7*10=70/圈,即按你的要求,编码器最高分辨率不能超过 70个脉冲/圈
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起