GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:
IB≤In≤Iz (6.3.3-1)
I2≤1.45Iz (6.3.3-2)
式中:IB——回路计算电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz ——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。
断路器的额定电流In=1000A,电缆的允许载流量Iz应大于100A,则应接≥150mm²铜芯聚乙烯绝缘电缆三根并联使用。
查表150mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆的在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为407A;
