门子440的变频器怎样设定参数故障后自动复位并转速追踪启动?
3个回答
展开全部
1、只需设置参数 P1210 即可。
P1210 是用来配置在主电源跳闸或在发生故障后允许变频器重新自动再起动的功能。
2、关于P1210——
P1210 = 1:
变频器对故障进行确认(复位),即在变频器重新上电时将故障复位。这就是说,变频器必须完全断电,仅仅‘电源消隐’是不够的。在重新触发ON 命令之前,变频器是不会运行的。
P1210 = 2:
在‘电源中断’以后重新上电时,变频器确认故障F0003(欠电压),并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。
P1210 = 3:
这种设置的出发点是,只有发生故障(F0003 等)时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下它才能再起动。变频器将确认(复位)故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端( DIN)。
P1210 = 4:
这种设置的出发点是,只有当发生故障(F0003 等)时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下,它才能再起动。变频器将确认故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。
P1210 = 5:
在“电源中断”后重新上电时,变频器确认 F0003 等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。
P1210 = 6:
在“电源中断”或“电源消隐”后重新上电时,变频器确认 F0003 等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。P1210 设置为6 时,电动机立即重新起动。
3、注意:‘自动再起动’需要在一个数字输入端保持 ON 命令不变时才能进行。
4、改P1210的时候,应该把P1200也一起改。
2024-12-24 广告
2024-12-24 广告
变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着变频器的维修质量。从事变频器维修的人员需要经常学习,了解变频器内部的电子元器件所具备的功能和特点,开拓知识面,将新学到的知识应用于实际工作中,不断提高维修技术水平。静...
点击进入详情页
本回答由杭州丹川科技提供
展开全部
设置参数P1200,P1210即可实现变频器的故障停机自启动和速度追踪。
设置时还要注意参数P1202、1203,转速搜索的电流和速率。
但是注意使用自动再启动的条件:使用自动再启动必须为端子控制,并且你的启动信号不能消失。
详细请参考西门子变频器MM440使用大全。
设置时还要注意参数P1202、1203,转速搜索的电流和速率。
但是注意使用自动再启动的条件:使用自动再启动必须为端子控制,并且你的启动信号不能消失。
详细请参考西门子变频器MM440使用大全。
更多追问追答
追问
P1210 3
P1200 6 这样设行不行??
西门子440 160KW 带风机110KW。现场跳故障F001,但是故障时的电流在正常范围内,我怀疑是现场干扰,可找不到干扰源,我想故障复位加转速追踪来启动电机。
这样行不行?会不会炸机啊???
求解啊?大哥!!!!!
追答
可以。
风机负载的话,你看看是不是加速时间太短导致的过流?另外根据手册的故障排除方法先彻底检查一遍。一步步的排除。
如果你确定电动机和变频器均没有过载的话,那么是可以使用这个功能的。(前提是你必须确定这个故障的确是误报)。
F0001是恶性故障,还是不能屏蔽。要是其他的故障类型,倒是可以屏蔽掉的。
还有一个办法,就是你将变频器P0010=30,p0970=1将变频器执行复位。然后按照手册重新进行变频器的快速调试和电机优化。有时候参数设置不正确也能导致变频器报此故障!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询