蒸汽管道补偿器的外形?多远设一个补偿器? 5

 我来答
chen陈超超
2015-11-03 · 知道合伙人教育行家
chen陈超超
知道合伙人教育行家
采纳数:8497 获赞数:45745
75年毕业于浙工大化工机械系,78年评为工程师,从事化工机械、合成氨生产、铀提炼、秦山核电安装与建筑安装

向TA提问 私信TA
展开全部

  蒸汽管道补偿器的种类(外形)有多种,但用于蒸汽管道的一般有Ω(Π)形补偿器

  与波纹补偿器见图:

      在工程中,一般应考虑蒸汽的温度、压力、管道直径及现场实际可布管情况决定采用何种补偿器及其数量。钢的热膨胀系数为0.000012/℃,即每 10 米长度,温差 100 摄氏度,变化 12 毫米。因此,在安装中需要用补偿器,防止管道受热膨胀而破坏。每种补偿器的补偿量与其结构相关,如波纹大小、波纹数目、Ω管道的臂长等相关,一般在产品说明书中有说明,然后计算其管道受温度变化而需要的补偿量。实际安装中,一般20米左右需要考虑一个补偿器。两补偿器之间需要一个固定支架,其余的应安装滑动支架,安装应符合《 城市供热管网工程施工及验收规范.》(CJJ 28-2014)规定要求。

vip酷巴流体
2024-11-13 广告
江苏酷巴得益于机械设备及自动化行业和电子电器行业的迅猛发展,致力于引进国外的先进技术和优质的设备,为国内客户提供一流的工业问题解决方案,公司的宗旨是帮助客户在合理的价格上得到良好品质的产品,而且能得到正确的应用选择为客户提供更多的产品项目和... 点击进入详情页
本回答由vip酷巴流体提供
俞徐林
2008-04-11 · TA获得超过151个赞
知道答主
回答量:40
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
要知道材质,介质温度,管径,壁厚,支墩敷设间距等参数,然后设置补偿器,有∏型,Γ型等,多远的话要看热应力和热应变,得算,我们院热工专业都有公式和软件算。
你附近有勘察设计院的可以去问问他们,有朋友最好了。
只能回答那么多了,给你个方向。
本回答被网友采纳